Accu berekeningen

Hier kun je alle vragen over Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie's stellen

Re: ACCU BEREKENINGEN

Berichtdoor Vic Huijbregts op di 27 jan, 2009 16:15

J. Nieuwland schreef:De formule die je weergeeft is een onderdeel van het bepalen van de stroom die door de voeding geleverd moet kunnen worden. Namelijk de maximale stroom (alarmstroom) plus de laadstroom.
Bij voeding vanuit de primaire energievoorziening (normaal de 230 VAC netspanning) er geen stroom mag worden onttrokken aan de accubatterij. Let er op dat kortstondige stroompieken ( < 1,5 minuut) niet meegerekend hoeven te worden voor de accucapaceitsberekening, wel voor de voeding.
Overigens moet een ontladen accu in 24 uur tot 80% zijn opgeladen en in nog eens 24 uur tot 100%.
En in de literatuur die ik er op nageslagen heb moet je dit niet tot 80 % verminderen.
(cursusboek Nibra "Deskundig Persoon" 1998 en cursusboek VEV "Projecteringsdeskundige brandmeldinstallaties" 2002.

J. Nieuwland



Ik heb in de EN-54 deel 4 onder hoofdstuk 5.3.1 gelezen dat een accu binnen 24 uur opgeladen dient te zijn tot 80% en 48 uur daarna tot 100%..misschien slip of the pen geweest :?:

Vic Huijbregts
Trainer.

5.3 Charger
5.3.1 The charger shall be designed and rated so that
a) the battery can be charged automatically;
b) a battery discharged to its final voltage can be recharged to at least 80 % of its rated capacity
within 24 hours and to its rated capacity within another 48 hours;
c) the charging characteristics are within the battery manufacturer's specification over the
ambient temperature range of the battery.
Vic Huijbregts
Nieuwlid
 
Berichten: 4
Geregistreerd op: wo 21 jan, 2009 16:42

Re: Accu berekeningen

Berichtdoor J. Nieuwland op di 27 jan, 2009 18:46

Het was geen "slip of the pen "van mijn zijde, ik heb geciteerd uit genoemde cursusboekwerken (en net nog gecontroleerd). De auteur(s) van deze boekwerken hebben het blijkbaar onjuist (van elkaar?)overgenomen. NEN2535 stelt dat de energievoorziening moet voldoen aan EN54-4, dit komt dus neer op het laden van 80 % naar 100 % in 48 uur.
(er vanuit gaande dat de EN54-4 voornoemd juist geciteerd is)

J. Nieuwland
It moat al in goede sprekker wêze dy't it in swijer ferbetteret
J. Nieuwland
500+ berichten
 
Berichten: 562
Geregistreerd op: wo 13 feb, 2008 17:58

Re: Accu berekeningen

Berichtdoor Cillus Jansen op di 29 maart, 2011 15:51

Kan iemand mij vertellen waar het wettelijk vastgesteld is om bij een accuberekening voor een brandmeldcentrale een verouderingsfactor van 1,25 mee te nemen.
Volgens een leverancier zou dit volgens deze centrale voldoen aan de NEN 54. Dus bijv. een situatie zonder doormelding (dus min. 72h standby tijd) Datablad geeft aan dat deze centrale een noodstroomvoorziening van 72h heeft met 7Ah accu's. In werkelijkheid is dit niet het geval als ik reken met de verouderingsfactor. Ruststroom zonder storing is 90 mA. Zelfs dan is dit niet afdoende.
Cillus Jansen
Nieuwlid
 
Berichten: 6
Geregistreerd op: ma 07 jun, 2010 6:10

Re: Accu berekeningen

Berichtdoor J. Nieuwland op di 29 maart, 2011 16:21

Cillus Jansen schreef:Kan iemand mij vertellen waar het wettelijk vastgesteld is om bij een accuberekening voor een brandmeldcentrale een verouderingsfactor van 1,25 mee te nemen.
Volgens een leverancier zou dit volgens deze centrale voldoen aan de NEN 54. Dus bijv. een situatie zonder doormelding (dus min. 72h standby tijd) Datablad geeft aan dat deze centrale een noodstroomvoorziening van 72h heeft met 7Ah accu's. In werkelijkheid is dit niet het geval als ik reken met de verouderingsfactor. Ruststroom zonder storing is 90 mA. Zelfs dan is dit niet afdoende.


In de NEN2535:1996 (+A1) staat het volgende:
6.4.1 Opmerking
"..................Er moet rekening gehouden worden met een correctiefactor van 1,25 voor energieverlies door de veroudering van de batterij."

In de NEN2535:2009 (+C1) staat het volgende:
6.4 pagina 27
"...........Er moet bij de berekening van de accubatterijen rekening gehouden worden met:
-..............een correctiefactor van 1,25 voor voortschrijdend energieverlies door de veroudering van de batterij............"

NB: Overigens hoeft in de 2009 versie geen rekening gehouden te worden met het rendementsverlies, dit in tegenstelling tot de versie 1996!


J. Nieuwland
It moat al in goede sprekker wêze dy't it in swijer ferbetteret
J. Nieuwland
500+ berichten
 
Berichten: 562
Geregistreerd op: wo 13 feb, 2008 17:58

Re: Accu berekeningen

Berichtdoor Henk van Buuren op wo 30 maart, 2011 21:03

Zo'n mail aanvraag voor een curve hebben we ook eens verzonden.
De J20 curve?
stond er niet bij.
met vriendelijke groet,


Henk van Buuren
Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties
Henk van Buuren
120+ berichten
 
Berichten: 221
Geregistreerd op: di 10 jul, 2007 22:00

Re: Accu berekeningen

Berichtdoor Richard Visser op wo 30 maart, 2011 21:22

Henk, je bent van de oude stempel he, de J20 mag je tegenworodig weg laten.
Jammer, had ik net door hoe de berekening was, wordt ie afgeschaft.......
Avatar gebruiker
Richard Visser
120+ berichten
 
Berichten: 230
Geregistreerd op: za 16 jan, 2010 10:06

Re: Accu berekeningen

Berichtdoor Henk van Buuren op do 31 maart, 2011 17:38

waar vind ik je de nieuwe stempel?
met vriendelijke groet,


Henk van Buuren
Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties
Henk van Buuren
120+ berichten
 
Berichten: 221
Geregistreerd op: di 10 jul, 2007 22:00

Re: Accu berekeningen

Berichtdoor Rob van der Fluit op vr 01 apr, 2011 19:36

De J20 mag je dus alleen weg laten als het PvE volgens NEN2535:2009 geschreven is en niet volgens de oude NEN2535:1996 is geschreven.
Rob van der Fluit
Nieuwlid
 
Berichten: 13
Geregistreerd op: di 18 mei, 2010 19:56

Re: Accu berekeningen

Berichtdoor Henk van Buuren op vr 01 apr, 2011 21:37

En laat die laatste genoemde nu nog altijd van kracht zijn.
met vriendelijke groet,


Henk van Buuren
Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties
Henk van Buuren
120+ berichten
 
Berichten: 221
Geregistreerd op: di 10 jul, 2007 22:00

Vorige

Keer terug naar Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 4 gasten