Aansturing brandwerend scherm

Hier kun je alle vragen over Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie's stellen

Aansturing brandwerend scherm

Berichtdoor jdg112 op vr 20 feb, 2009 11:30

Beste collega's,

Ik heb een vraag over de aansturing van een brandwerend scherm.
Aan welke eisen moet deze aansturing voldoen als in het gebouw wel of geen brandmeldinstallatie aanwezig.
Ik kan mij voorstellen als er een brandmeldinstallatie gerealiseerd is, dat er een sturing komt voor de brandwerende schermen.
Maar als dat bedrijf geen BMI heeft, hoe wordt het dan gerealiseerd? Met aan beide zijde een rookmelder, (conform ...)

Alvast bedankt.
jdg112
Nieuwlid
 
Berichten: 14
Geregistreerd op: ma 22 sep, 2008 13:06

Re: Aansturing brandwerend scherm

Berichtdoor kruislijst op vr 20 feb, 2009 13:12

Is inderdaad een losse sturing volgens bijlage C van de NEN 2535
de beste stuurlui staan aan wal
Avatar gebruiker
kruislijst
750+ berichten
 
Berichten: 830
Geregistreerd op: ma 16 okt, 2006 16:59