door Leon Rijsdijk op wo 03 aug, 2011 20:34
Je vergeet de svvi bladen verder zijn de normen die je beschrijf wel geruikt maar ze blijven informatief.
Zeker voor Co2/cat 3 is het aan te raden de nfpa 12 te volgen.
Voor de plaatsing van de bluscomando centrale adviseer ik altijd naast de toegangs deur aan de buiten zijde van de ruimte, dit toch voor het veiligheids aspect (geen eis).
Verder bij iedere vluchtweg een handbediening en uitstel knop werderom als het kan de handbediening aan de buiten zijde en de uitstel aan de binnen zijde.
Voor plaatsing nozzles gebruik ik idd de vds verder wat louis aangeeft gebruik ik de eerste 3 het meest waarbij de 15004 verdeeld kan worden in alle blusstoffen (oude norm is de iso 14520 zo uit mijn hoofd).
En uiteraard de 2535
Indien je verder een direkte vraag heb hoor ik hem graag.
Mvg Leon Rijsdijk