Berichtdoor Hans de Jong op vr 09 dec, 2011 8:42

Wij zijn bezig met een nieuwbouw/deels hergebruik van bestaande bouw. Het gaat om een school. De hoofdentree komt uit op en een soort binnenplein, dit als al buiten gebeid. Daarna ga je via een breed pad naar de perceelsgrens. Dit pad heeft aan weerszijde bebouwing. Moet ik nu iets opnemen qua noodverlichting? Bouwbesluit gaat volgens mij alleen voor de noodverlichting in het gebouw en stopt dan.
Hans de Jong
60+ berichten
 
Berichten: 103
Geregistreerd op: wo 10 dec, 2008 14:19

Re: nood verlichting

Berichtdoor Geert Klomparends op vr 09 dec, 2011 10:28

Hallo Hans, Het bouwbesluit gaat inderdaad niet verder dan de voordeur (Gebouw). Dus noodverlichting op dit pad is niet via het Bouwbesluit 2003 te eisen. Onder artikel 2.9.1 lid c van het gebruiksbesluit heb ik wel eens geƫist dat er in een doorgang verlichting moest komen te hangen, omdat door deze steeg een vluchtroute liep die wel heel erg donker en smal (ca 1,5 meter breedt) was. Het is dus verstandig om nood verlichting hiervoor op te nemen in deze situatie. Hopelijk kun je hier iets mee.
Geert Klomparends
20+ berichten
 
Berichten: 20
Geregistreerd op: di 18 nov, 2008 13:44

Re: nood verlichting

Berichtdoor Hans de Jong op vr 09 dec, 2011 11:24

Geert,
Bedankt voor je reactie. Alleen artikel 2.9.1 gaat over situaties bij brand. Noodverlichting gaat niet aan bij brand, alleen bij spanningsuitval.
Hans de Jong
60+ berichten
 
Berichten: 103
Geregistreerd op: wo 10 dec, 2008 14:19

Re: nood verlichting

Berichtdoor Geert Klomparends op vr 09 dec, 2011 13:21

Hans,
Artikel 2.9.1 van het gebruiksbesluit is een kapstok artikel. Het vluchten mag niet worden belemmerd. Daar valt het zicht ook onder. Ik ben het met je eens dat noodverlichting alleen brand bij stroom uitval. Je hebt ook armaturen die 24 uur per dag branden en deze zou ik eisen op basis van dit artikel.
Geert Klomparends
20+ berichten
 
Berichten: 20
Geregistreerd op: di 18 nov, 2008 13:44