Installaties in parkeer / stallingsgarage

Hier kun je alle vragen over Overige brandbeveiliging installatie's stellen

Installaties in parkeer / stallingsgarage

Berichtdoor jansen op wo 15 dec, 2010 18:49

Misschien is er hier iemand bekend met de regelgeving omtrent parkeer/stallingsgarage's

Dient een stallingsgarage <1000m2 voorzien te zijn van LPG/Co detectie. In het bouwbesluit wordt alleen gesproken over ventilatie terwijl de NEN 2443 nog steeds niet officieel wordt aangestuurd gaat over > 1000 m2

In de nen wordt onder het hoofdstuk 7 install. alleen gesproken over parkeergarage's. Installaties in stallingsgarage's wordt niet over gesproken.

Neem aan dat er in het land meer hiermee te maken is.

Wat moeten wij als ontwerper nu aanhouden. Bij de toetsende instanties (brandweer e.d.) worden we ook niet wijzer.

Alvast bedankt
jansen
60+ berichten
 
Berichten: 71
Geregistreerd op: di 03 jun, 2008 20:41

Re: Installaties in parkeer / stallingsgarage

Berichtdoor Jarnold ter Meer op do 16 dec, 2010 1:36

Vaak wordt bij parkeergarage > 1.000 m² ook de praktijkrichtlijn "Mechanisch geventileerde parkeergarages
met een gebruiksoppervlakte groter dan 1000 m²" toegepast. Hierin staat een handig overzicht van wanneer je wat het beste kunt toepassen. Deze richtlijn biedt een goed handvat, maar is geen verplichte regeling.
In dit geval is er sprake van < 1.000 m². De minimale ventilatie-eisen hiervoor staan in het Bouwbesluit. Hogere, of specifieke eisen kunnen niet opgelegd worden. LPG/CO-detectie kan dus ook niet vereist worden. Er moet dus 3,0 dm³/(s.m² VG) geventileerd worden.
Kom je boven 1.000 m², dan zul je gelijkwaardigheid moeten aantonen. Dit moet goedgekeurd worden door de gemeente. Op dat moment kan de gemeente wel specifieke eisen stellen. Deze eisen moeten wel onderbouwd kunnen worden en in lijn zijn met het Bouwbesluitniveau (gelijkwaardigheid).
Avatar gebruiker
Jarnold ter Meer
240+ berichten
 
Berichten: 252
Geregistreerd op: wo 23 mei, 2007 22:34

Re: Installaties in parkeer / stallingsgarage

Berichtdoor Peter op do 16 dec, 2010 9:00

Een adviseur inhuren kan ook.
Peter
240+ berichten
 
Berichten: 496
Geregistreerd op: di 16 okt, 2007 8:22