Gasblusstuurcentrale

Hier kun je alle vragen over Overige brandbeveiliging installatie's stellen

Gasblusstuurcentrale

Berichtdoor Jan Brink op vr 17 dec, 2010 13:50

Beste mede forumleden,

Vraag 1) Moet een gasblusstuurcentrale in de te blussen ruimte hangen of erbuiten ?
Vraag 2) Moet in een te blussen ruimte altijd een gele handmelder voor de activatie van een gasblussing aanwezig zijn ?
Vraag 3) Moet op een gasblusstuurcentrale altijd een gele handmelder voor handmatige activatie zitten ?
Vraag 4) Indien vraag 3 is nee, moet er dan wel altijd een gele handbrandmelder naast de gasblusstuurcentrale hangen ?

Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
Jan Brink
30+ berichten
 
Berichten: 37
Geregistreerd op: do 01 apr, 2010 11:47
Woonplaats: Amsterdam

Re: Gasblusstuurcentrale

Berichtdoor Louis van Wijk op vr 17 dec, 2010 16:21

Heb niet alle antwoorden maar wellicht staan ze wel hierin

http://www.vebon.org/Content/www.vebon. ... n/0843.pdf
branchenorm Blusinstallaties Veiligheidsaspecten
Firefighters: We walk where the devil dances.
Avatar gebruiker
Louis van Wijk
Globale moderator
 
Berichten: 669
Geregistreerd op: wo 12 apr, 2006 18:27

Re: Gasblusstuurcentrale

Berichtdoor Leon Rijsdijk op vr 17 dec, 2010 18:14

1-maakt niet uit alleen als deze in ruimte hangt is makkelijker met je fb.
2bij iedere uitgang of nooduitgang dient deze geplaatst te zijn het liefst aan de buitenkant ivm met blus vertraging of niet over de hb.
3 op iedere centrale moet een mogelijkheid zitten om de blus installatie te activeren of deze perse geel moet zijn weet ik niet
Leon Rijsdijk
30+ berichten
 
Berichten: 48
Geregistreerd op: do 29 jul, 2010 13:00
Woonplaats: Kinderdijk


Keer terug naar Overige brandbeveiliging installatie's