Brandslanghaspel bij zelfsluitende deuren

Hier kun je alle vragen over Overige brandbeveiliging installatie's stellen

Berichtdoor Jan Hus op do 15 maart, 2007 8:29

Guust schreef:Er wordt naar mijn idee dan niet voldaan aan het Bouwbesluit.
met een slang door de deur heen, voldoet die deur niet meer aan de vereiste brandwerendheid.


Dan mag je een deur volgens jou helemaal niet openen? Dan voldoe je namelijk ook niet aan de vereiste brandwerendheid... :lol:
Avatar gebruiker
Jan Hus
240+ berichten
 
Berichten: 369
Geregistreerd op: do 10 aug, 2006 7:50

Berichtdoor Guust op do 15 maart, 2007 9:45

brandpreventje vuurlastig schreef:Bijlage 4 artikel 1 lid 2
Deuren en luiken die een brandwerende en/of rookwerende functie hebben, worden niet langer in geopende stand gehouden dan voor het verkeer van personen of het vervoer van goederen noodzakelijk is, tenzij door middel van automatische inrichtingen die de deuren, respectievelijk luiken, loslaten zodra een toestand intreedt waarin deze als brandwering en/of rookwering moeten dienen.
.


Zie eerdere opmerking :wink:
Avatar gebruiker
Guust
120+ berichten
 
Berichten: 198
Geregistreerd op: ma 10 apr, 2006 12:29

Re: Brandslanghaspel bij zelfsluitende deuren

Berichtdoor Saul Henrion verpoorten op di 20 jul, 2010 15:02

Onderstaande komt van de site www.brandweer.nl

Brandslanghaspels

Een brandslang is een goede aanvulling op de brandblussers die in een gebouw aanwezig zijn. Een brandslanghaspel is een vormvaste brandslang die op een vast aangebrachte haspel is gerold en permanent is aangesloten op het waterleidingnet. Bij beginnende branden die met water kunnen worden geblust (brandklasse A) is het mogelijk met behulp van dit type brandslang het dreigende brandgevaar vertragen, totdat de brandweer aanwezig is. Uiteraard geldt ook hier de regel dat uw eigen veiligheid voorop staat; u moet nog wel veilig het pand kunnen verlaten.
Regelgeving
In het Bouwbesluit 2003 is geregeld wanneer in gebouwen brandslanghaspels moeten worden aangebracht en welk aantal. Brandslanghaspels moeten voldoen aan de norm NEN-EN 671-1. Volgens het Bouwbesluit 2003 geldt bovendien dat brandslanghaspels:

moeten zijn aangesloten op de drinkwatervoorziening van een gebouw
niet in een vluchttrappenhuis mogen liggen
een slang van maximaal 30 meter mogen hebben
een waterdruk (statische druk) moeten hebben van tenminste 100 kPa
een wateropbrengst (capaciteit) moeten hebben van ten minste 1,3 kubieke meter per uur (m3/h). Hierbij wordt uitgegaan van het gelijktijdig gebruik van twee brandslanghaspels die zijn aangesloten op dezelfde drinkwatervoorziening.
De juiste plaats
Het is de bedoeling dat met de brandslang(en) elk punt in een gebouw kan worden bestreken. Daarbij mag u ook rekening houden met een worplengte van de waterstraal van 5 meter.

Plaats brandslanghaspels zo veel mogelijk bij (nood)uitgangen. Degene die de brand ontdekt kan dan eerst alarm slaan, de brand melden, controleren of er nog steeds een veilige vluchtroute is, en dan beslissen of hij nog gaat proberen de brand te blussen. Als de bluspoging niet lukt en er plotseling veel rookontwikkeling is, dan kan die persoon de uitgang vinden door eenvoudig de brandslang te volgen.

Zorg dat de slang bij gebruik niet door brand- en/of rookwerende deuren gevoerd wordt. Deze deuren moeten na gebruik vanzelf weer sluiten. In de praktijk komt dat erop neer dat er in elk brand- en of rookcompartiment voldoende brandslanghaspels aanwezig moeten zijn.
Controle, beheer en onderhoud
Brandslanghaspels moeten jaarlijks worden gecontroleerd door een instantie die is erkend op basis van de Regeling voor de erkenning van onderhoudsbedrijven kleine blusmiddelen (REOB) of een ten minste gelijkwaardige instelling. De eigenaar en/of de gebruiker van een gebouw moeten er op toezien dat de brandslanghaspels in goede staat verkeren en klaar zijn voor gebruik.
Brand! En nu?

Alarmeer eerst iedereen in de buurt van de brand en de brandweer voordat u gaat blussen. U weet immers niet of de bluspoging zal slagen en of u de hulp van de brandweer nodig hebt.
Ontruim het gebouw zo snel en veilig mogelijk.
Probeer dan pas de brand te blussen. Gaat dit niet, verlaat dan zelf ook het gebouw.

Hoe blust u?

Draai eerst de hoofdkraan geheel open. De slang komt nu onder druk te staan. Controleer dit door de kraan op de spuitmond iets te openen. Probeer zo weinig mogelijk schade te veroorzaken.
Rol nu de slang geheel uit richting brand. Doe dat liefst niet alleen, maar met meerdere personen.
Zet de kraan van de spuitmond open op de sproeistraalstand.
Blus de brand.

Legionellapreventie
In het stilstaande water in de slang kan bij bepaalde temperaturen de legionellabacterie voorkomen. Om besmetting van legionella tegen te gaan, zijn daarom de hoofdkranen van de brandslanghaspels verzegeld. Ook worden de brandslanghaspels regelmatig na hercontrole gespoeld.
Saul Henrion verpoorten
Nieuwlid
 
Berichten: 1
Geregistreerd op: di 03 maart, 2009 15:07

Re:

Berichtdoor Peter op do 22 jul, 2010 10:02

Joachim Bolte schreef:
Guust schreef:Correct, in het onwettige (geleerd van de heer Vos) Bouwbesluit staat ...


:?: Hoezo onwettig dan? :shock:


laat maar, heb het al gevonden op het andere forum... :wink:


welk ander forum?
Peter
240+ berichten
 
Berichten: 496
Geregistreerd op: di 16 okt, 2007 8:22

Re: Brandslanghaspel bij zelfsluitende deuren

Berichtdoor Joachim Bolte op ma 26 jul, 2010 14:25

hulpverleningsforum.nl, zoek op 'fred vos'. De discussies zullen niet al te leesbaar zijn, op een gegeven moment werd het hem wat heet onder de voeten en is hij bijdragen van zichzelf gaan verwijderen. Er is nog wel een hoop 'gequote' terug te vinden.
Avatar gebruiker
Joachim Bolte
Globale moderator
 
Berichten: 1419
Geregistreerd op: do 06 apr, 2006 8:09
Woonplaats: Hoofddorp

Re: Brandslanghaspel bij zelfsluitende deuren

Berichtdoor Peter op ma 26 jul, 2010 14:57

Fred Vos vindt het Bouwbesluit onwettig?

Ik weet genoeg.
Peter
240+ berichten
 
Berichten: 496
Geregistreerd op: di 16 okt, 2007 8:22

Re: Brandslanghaspel bij zelfsluitende deuren

Berichtdoor Jasper Abelman op za 23 okt, 2010 23:06

De hele lap tekst die genoemd wordt enkele artikelen hierboven begint goed. Er wordt namelijk geciteerd vanuit de wetgeving. Daarna wil de brandweerman in het artikel ook van zijn visie een stukje wetgeving maken. Wat er geschreven wordt in de laatste stukken is een mening en geen wetgeving. Er staat nergens dat je niet met een brandslang door een brandcompartiment of rookcompartiment heen mag komen.

En even off topic.... wat zijn die vergelijkbare instanties met de REOB bedrijven? Die zijn er niet!
'Alles sal reg kom as ons almal ons plig doen'
Avatar gebruiker
Jasper Abelman
60+ berichten
 
Berichten: 79
Geregistreerd op: wo 11 feb, 2009 12:52

Re: Brandslanghaspel bij zelfsluitende deuren

Berichtdoor Leon op zo 24 okt, 2010 16:34

VROM helpdesk schreef:Uw vraag:
Mijn vraag is het volgende: wanneer ik vanuit het Bouwbesluit verplicht ben om brandslanghaspels aan te brengen, is het dan toegestaan om een enkele brandslanghaspel toe te wijzen aan meerdere brand- of rookcompartimenten? Of om concreter te zijn: is het toegestaan om een brandslanghaspel door een brand/rookwerende, zelfsluitende deur te leiden? Door de dikte van de slang zal immers de deur niet geheel sluiten en daarmee zijn brand- of rookwerende eigenschappen verliezen. Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Antwoord:
Ja, dat is toegestaan.
Het Bouwbesluit 2003 schrijft inderdaad niet voor dat in ieder brand-/rookcompartiment (bijv. op iedere verdieping) een brandslanghaspel wordt aangebracht. Zie artikel 2.191. Het Bouwbesluit 2003 stelt slechts één eis aan de plaats van brandslanghaspels: artikel 2.193, tweede lid. Een brandslanghaspel mag niet in een vluchttrappenhuis liggen. Verder moet wel rekening worden houden met de loopafstanden als genoemd in artikel 2.192.

Wij adviseren ontwerpers van gebouwen overigens wel met verstand met deze 'vrijheid' om te gaan en bij de projectering van brandslanghaspels rekening te houden met de indeling in (sub)brand- en rookcompartimenten. Maar de wet-/regelgever heeft het niet noodzakelijk/gewenst geacht om voor te schrijven dat ieder brand- of rookcompartiment of subbrandcompartiment een eigen brandslanghaspel heeft. Dat zou namelijk betekenen dat bijv. iedere hotelkamer een eigen brandslanghaspel zou moeten hebben. In de praktijk kan dit tot kosten leiden die niet in verhouding staan tot het effect op de brandveiligheid.


Aldus de helpdesk van VROM. Nu wil ik niet beweren dat zij alwetend zijn, maar toch...
Brandpreventieforum: mooi dat het bestaat, jammer dat het nodig is :-)
Avatar gebruiker
Leon
120+ berichten
 
Berichten: 215
Geregistreerd op: do 20 maart, 2008 17:49

Re:

Berichtdoor Jarnold ter Meer op wo 27 okt, 2010 0:17

Guust schreef:Correct, in het onwettige (geleerd van de heer Vos) Bouwbesluit staat niet omschreven waar je de slanghaspels moet plaatsen. Zolang je maar elk punt van de ruimten kan bereiken.


Vaak wordt een dekkend patroon geadviseerd op basis van loopafstand en worplengte. Bij een BSH met een slanglengte van 30 meter wordt het dus 30/1,5 (= vrije indeelbaarheid bij verblijfsgebieden) + 5 meter = 25 meter.