Aansturing NEN-EN 81-73 (liften bij brand)

Hier kun je alle vragen over Overige brandbeveiliging installatie's stellen

Aansturing NEN-EN 81-73 (liften bij brand)

Berichtdoor Koolifant op ma 20 sep, 2010 16:56

Hallo allemaal
Weet iemand toevallig hoe het zit met de wettelijke aansturing van NEN-EN 81-73? Ik kan geen aansturing vinden in BB/GB. In de wel aangestuurde NEN-EN 81-1/2 en 72 (de laatste alleen voor BWLs), vind ik ook geen 'eisende' aansturing, alleen een optionele vermelding.
Ik heb het idee dat de aansturing is vanuit de warenwet liften en dan via de eisen voor CE-markering, maar ik kan dat niet echt traceren. Verder heb ik een stukje in de staatscourant gevonden (Staatscourant 2008 105 - Nr. 9516EG4) waarin de norm genoemd staat, maar de status van dit staatsblad is me niet duidelijk.

Heeft iemand er zicht op hoe het nou zit?
(nen 2000 had toch zo z'n voordelen...)
Avatar gebruiker
Koolifant
120+ berichten
 
Berichten: 203
Geregistreerd op: do 16 aug, 2007 12:02
Woonplaats: Rotterdam

Re: Aansturing NEN-EN 81-73 (liften bij brand)

Berichtdoor Albert van den Hoek op di 28 sep, 2010 18:59

Hallo,

Ik zou het ook niet weten maar bel eens met het lift instituut zij de specialist op dit gebied.

Succes Albert
Albert van den Hoek
20+ berichten
 
Berichten: 27
Geregistreerd op: wo 21 apr, 2010 15:14
Woonplaats: Rotterdam

Re: Aansturing NEN-EN 81-73 (liften bij brand)

Berichtdoor Jan Hus op di 28 sep, 2010 19:41

:adviseur:
Avatar gebruiker
Jan Hus
240+ berichten
 
Berichten: 375
Geregistreerd op: do 10 aug, 2006 7:50

Re: Aansturing NEN-EN 81-73 (liften bij brand)

Berichtdoor Richard Visser op di 28 sep, 2010 20:03

Het NVBR boek zegt wel iets over de aansturing van liften. Helaas kun je wettelijk gezien niets mee.
Avatar gebruiker
Richard Visser
120+ berichten
 
Berichten: 230
Geregistreerd op: za 16 jan, 2010 10:06

Re: Aansturing NEN-EN 81-73 (liften bij brand)

Berichtdoor duiveltje op wo 29 sep, 2010 7:26

Avatar gebruiker
duiveltje
240+ berichten
 
Berichten: 358
Geregistreerd op: wo 22 aug, 2007 12:15
Woonplaats: doetinchem

Re: Aansturing NEN-EN 81-73 (liften bij brand)

Berichtdoor Koolifant op do 30 sep, 2010 9:36

Antwoord van het liftinstituut:

Een eigenaar zal in overleg met de plaatselijke brandweer moeten bepalen of en zo ja hoe een installatie moet voldoen aan EN 81-72.
Indien een lift is uitgevoerd volgens deze norm, toetst het Liftinstituut de installatie aan deze norm.
Wij toetsen niet aan EN 81-73.
Voor zover wij weten is bepalen of installaties moeten voldoen aan 81-73 niet in het bouwbesluit geregeld.
Wij vertrouwen erop, uw vraag hiermee voldoende te hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,
Helpdesk Liftinstituut.


Eerste regel klopt niet helemaal want voor een BWL moet je aan 81-72 voldoen, maar dat is een detail.
Avatar gebruiker
Koolifant
120+ berichten
 
Berichten: 203
Geregistreerd op: do 16 aug, 2007 12:02
Woonplaats: Rotterdam

Re: Aansturing NEN-EN 81-73 (liften bij brand)

Berichtdoor --kruisje-- op do 30 sep, 2010 9:41

Eerste regel klopt niet helemaal want voor een BWL moet je aan 81-72 voldoen, maar dat is een detail.


Waarom dan voldoen aan de 81-72 ? dat is juist de vraag!
Brand: Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
--kruisje--
500+ berichten
 
Berichten: 543
Geregistreerd op: di 22 mei, 2007 17:25

Re: Aansturing NEN-EN 81-73 (liften bij brand)

Berichtdoor Koolifant op do 30 sep, 2010 10:56


hum ik denk dat ik hem snap:

1. lift moet CE-gemarkeerd zijn om toe te mogen passen
2. voor CE-markering moet voldaan worden aan de Richtlijn personenliften (95/16/EG), zoals aangegeven staat op http://www.evd.nl/zoeken/showbouwsteen.asp?bstnum=94727#off94727
3. met beroep op deze richtlijn zegt de Staatscourant 4 juni 2008, nr. 105 'Aanwijzing normen liften' dat je moet voldoen aan NEN-EN 81-73

dus wil je een CE-markering dan moet je aan de norm voldoen... als ik het goed begrijp.. maar dan snap ik de reactie van het liftinstituut niet dat ze niet controleren op deze norm (oftwel of in het PvE staat dat de lift bij brand naar een bepaalde verdieping gestuurd wordt). Of mis ik nou wat

en dan zeggen ze dat het BB makkelijker moet... ze moesten maar eens beginnen met de europese regelgeving te dereguleren :lol: :F:
Avatar gebruiker
Koolifant
120+ berichten
 
Berichten: 203
Geregistreerd op: do 16 aug, 2007 12:02
Woonplaats: Rotterdam

Re: Aansturing NEN-EN 81-73 (liften bij brand)

Berichtdoor Koolifant op do 30 sep, 2010 10:57

--kruisje-- schreef:Waarom dan voldoen aan de 81-72 ? dat is juist de vraag!

nee, de vraag gaat over 81-73, niet 81-72
Avatar gebruiker
Koolifant
120+ berichten
 
Berichten: 203
Geregistreerd op: do 16 aug, 2007 12:02
Woonplaats: Rotterdam