Hallo,
ik heb een vraag over droge blusleidingen en de aansluitpunten daarvan. Stel de bovenste 2 verdiepingen van een kantoor liggen boven de 20 meter en de hoogste laag is een technische ruimte van >50m2. De bovenste laag is dus geen verblijfsruimte, maar wel een apart brandcompartiment.
Conform artikel 2.191 moet je een droge blusleiding hebben. Moet ik nu ook aan 2.192 voldoen voor wat betreft de aansluitpunten. Moet ik conform Bouwbesluit binnen 35 meter van de technische ruimte een aansluitpunt hebben of is die voor een techniekruimte niet vereist omdat het geen verblijfsgebied is?
2.191: Een gebruiksfunctie met een verblijfsgebied waarvan de vloer hoger ligt dan 20 m boven het meetniveau, heeft ten minste een al dan niet gemeenschappelijke droge blusleiding.
2.192: Het aantal droge blusleidingen is zodanig dat de loopafstand tussen een brandslangaansluiting van een droge blusleiding en een toegang van een op die aansluiting aangewezen rookcompartiment niet groter is dan 35 m.
Hoe denken jullie hierover?
Al vast bedankt.
Mvg, Paul Wijnstra