Woningscheidende BC 30+30 of eenzijdig 60?

Hier kun je alle vragen over het bouwen, de bouwvergunning, het bouwbesluit en de milieuvergunning stellen

Woningscheidende BC 30+30 of eenzijdig 60?

Berichtdoor Sebas Jellema op vr 13 aug, 2010 13:34

Beste specialisten,

Kan je in een Kilgoot tussen twee woningen, ivm de aanwezigheid van veluxramen in 1 vd woningen, een eenzijdige WBO aanbrengen van 60 ipv de 30 min aan beide zijden van het dakbeschot (zie bijlage)

De brandweer zegt hier onderstaande over:

• WBO kan in basis niet eenzijdig worden aangebracht. Indien voortijdig (in dit geval 60 minuten) brandoverslag plaatsvindt vanuit het niet met een brandwerendheid uitgevoerde compartiment, zal een brand mogelijk voortijdig de panlatten/tengels etc. tot ontbranding laten brengen. Dit is niet toegestaan.

Mag ik eenzijdig 60 min toepassen om het falen door het openzetten van de dakramen (uitwendige scheidingsconstructie, niet zelfsluitend), te voorkomen?

Gaarne uw onderbouwde reactie!

Gr. Sebas
Bijlagen
Woningscheiding detail 60 BC.JPG
Sebas Jellema
Nieuwlid
 
Berichten: 4
Geregistreerd op: vr 13 aug, 2010 13:22

Re: Woningscheidende BC 30+30 of eenzijdig 60?

Berichtdoor Joachim Bolte op vr 13 aug, 2010 15:09

Ik denk dat de brandweer de woningen als 2 percelen wil zien (ook logisch eigenlijk), en daarop de spiegelsymmetrie erop loslaat... In dat geval zijn links en rechts hetzelfde, en kun je niet eenzijdige WBDBO realiseren. Wanneer je de woningen als één perceel zou zien wellicht wel.

Je zegt 'falen doordat het raam openstaat...', is het raam wel brandwerend uitgevoerd dan? Zo niet is het na een minuutje of 5 toch wel kapotgesprongen.

Misschien gevalletje gelijkwaardigheid?
Avatar gebruiker
Joachim Bolte
Globale moderator
 
Berichten: 1419
Geregistreerd op: do 06 apr, 2006 8:09
Woonplaats: Hoofddorp

Re: Woningscheidende BC 30+30 of eenzijdig 60?

Berichtdoor Sebas Jellema op vr 13 aug, 2010 15:21

Het is 1 perceel in dit geval hahaha, betreft een groot project wat als geheel als 1 perceel kan worden gezien.
Nee het raam is niet brandwerend, nu althans, omdat ik het tegenoverliggende dakbeschot 60 maak.

Ik kan geen gelijkwaardigheid uitrekenen met brando omdat het onder een hoek staat. De warmte afdracht aan de buitenlucht zal hier naar alle wrsheid volstaan om voldoende afstand tezamen met warmtestraling < 15 kW
Sebas Jellema
Nieuwlid
 
Berichten: 4
Geregistreerd op: vr 13 aug, 2010 13:22

Re: Woningscheidende BC 30+30 of eenzijdig 60?

Berichtdoor Joachim Bolte op zo 15 aug, 2010 21:28

Tja, dan krijg je er wel mee te maken wat het Bouwbesluit als 'perceel' beschouwt... en daarvoor is geen eensluidende omschrijving gegeven, de brandweer zal dus altijd op zoek gaan naar bepaalde 'gebruikseenheden'. De eigenaren van de twee woningen hebben straks niets meer met elkaar te maken, delen geen voorzieningen, dus kan ik ook wel iets in de denkrichting van de brandweer zien dat ze de brandwerendheid dan ook maar gelijk moeten verdelen.