Wanneer ik aan het woordje 'sproeien' denk, denk ik meer aan een nevel. Wanneer je een dergelijk systeem op zichzelf staand (dus zonder 'echt' fire-curtain) wilt gebruiken zul je er toch voor moeten zorgen dat het een echte 'muur' van water wordt, zie het gequote stukje hieronder. (op de een of ander manier moet ik ook aan de clip van Kane in Ahoy denken, voor 'Rain on me'...)
wanneer je op nfpa.org de zoekfunctie gebruikt op 'water curtain' krijg je ook een paar interessante links. Je ziet dan wel dat de term meer gebruikt wordt in de petrochemie en off-shore, voor het met grote hoeveelheden water koelen en van de brand afschermen van kwetsbare objecten.
http://www.nfpa.org/faq.asp?categoryID= ... st=1#23373http://www.nfpa.org/assets/files/PDF/Re ... heatre.pdfNFPA schreef:There is no guidance in this recommended practice for
design and installation of an automatic sprinkler system intended to protect an
exposed surface or openings of a building. The term “water curtain” is used
in NFPA 80A, but in NFPA 13 a water curtain is a single line of sprinklers
installed over the top of an opening such as the proscenium of a stage or a
vertical opening through a floor. By simply requiring an “automatic outside
water curtain” [80A:5.1(2)(d)] or an “automatic deluge water curtain” [80A:
Tables 5.6.1(a)-(d)], NFPA 80A is recommending a single line of sprinklers
at the top of the wall. It is surely not the intent to recommend that an exposed
wall of a 10-story building be protected by a single line of sprinklers at the
top of the tenth story. Instead of creating a definition of the term “water
curtain”, which already is commonly accepted and understood as a single line
of sprinklers, one suggestion is to call these “exposure protection systems”.
Additionally, it should be noted that NFPA 13 only stipulates that for exposure
systems the minimum working pressure be 7 psi at any sprinkler with all
sprinklers protecting the exposed surface operating (13:11.2.3.7) and gives
limited criteria for window and cornice sprinklers (13:14.7). No other criteria
are given such as a minimum surface density for walls. Guidance is needed
from the technical committee so that adequate usable and enforceable criteria
may be presented in either or both documents.
Leuke vraag lijkt me dan vervolgens hoe je zoiets functiebehoudend krijgt voor de duur van je vereiste WBDBO.