@Albert,
Het is niet zo dat je oneindig oppervlakken aan "niet"brandcompartimenten mag bouwen. Vandaar mijn redenatie dat een lichte industriefunctie met een oppervlakte kleiner dan 1000 m2 en met een vuurlast lager dan 500 MJ/m2 (de nieuwe loods) inderdaad geen brandcompartiment op zich is, maar als de scheiding tussen de bestaande loods en de nieuwe loods en niet licht dan wordt de oppervlakte van de lichte industiefunctie groter dan 1000 m2 (namelijk de bestaande + de nieuwe loods). Vandaar dat ik zeg beoordeel ze beide. Wellicht beide een lage vuurlast dus mogen ze dan in één brandcompartiment liggen en is de scheiding niet nodig.
Een andere oplossing is afstand creëren tussen de loodsen en dan klopt jouw redenatie dan kun je inderdaad. Dan kun je steeds maar loodsen op het erf neerzetten van net geen 1000 m2.