vluchtwegen poppodia

Hier kun je alle vragen over het bouwen, de bouwvergunning, het bouwbesluit en de milieuvergunning stellen

vluchtwegen poppodia

Berichtdoor Sanne van Loon op di 08 feb, 2011 16:27

Wij zijn bezig met een ontwerp voor een poppodium.
Wanneer wij in het bouwbesluit kijken onder bijeenkomstfunctie, zien wij niet de afmetingen terug die wij verwachten aan te treffen. Wij hebben bijvoorbeeld begrepen dat per 1200 man er een vluchtweg breedte van 15m in totaal aanwezig moet zijn.

Waar kunnen wij de juiste informatie over vluchtwegafmetingen in poppodia vinden?
Sanne van Loon
Nieuwlid
 
Berichten: 4
Geregistreerd op: di 08 feb, 2011 16:12

Re: vluchtwegen poppodia

Berichtdoor Peter Coort op di 08 feb, 2011 17:10

Goedemiddag Sanne,

Waar je (waarschijnlijk) aan refereert is de standaard vuistregel welke de brandweer gebruikt. Deze was vroeger 90 personen per meter deur en is tegenwoordig 'verhoogt' naar 135 personen per meter deur. Deze vuistregel is berekent op basis van het maximaal aantal bezoekers dat aangewezen op één deur niet langer dan 1 minuut in het bedreigde brandcompartiment aanwezig mag zijn en is gekoppeld aan de vluchtafstandseisen.

Uiteraard valt hier nog wel e.e.a. in op te rekken maar dat is ook weer afhankelijk van de hoogte van het poppodia (verspreiding rooklaag), het beschikbare vloeroppervlak, maar bijvoorbeeld ook samenstroom van andere vluchtroutes. Waar je ook even op moet letten (in geval van meerdere zalen) is het uitvoeringsniveau van de ontruimingsinstallatie (type A of B).

Kort gerekend zou je dus voor dit gebouw en met huidige bezoekersaantallen uit moeten gaan van 1.200 personen / 135 = ca. 9 meter vluchtweg breedte.
Peter Coort
30+ berichten
 
Berichten: 32
Geregistreerd op: ma 07 sep, 2009 20:12

Re: vluchtwegen poppodia

Berichtdoor Palmpie op di 08 feb, 2011 18:50

Peter Coort schreef:Goedemiddag Sanne,

Waar je (waarschijnlijk) aan refereert is de standaard vuistregel welke de brandweer gebruikt. Deze was vroeger 90 personen per meter deur en is tegenwoordig 'verhoogt' naar 135 personen per meter deur. Deze vuistregel is berekent op basis van het maximaal aantal bezoekers dat aangewezen op één deur niet langer dan 1 minuut in het bedreigde brandcompartiment aanwezig mag zijn en is gekoppeld aan de vluchtafstandseisen.

Uiteraard valt hier nog wel e.e.a. in op te rekken maar dat is ook weer afhankelijk van de hoogte van het poppodia (verspreiding rooklaag), het beschikbare vloeroppervlak, maar bijvoorbeeld ook samenstroom van andere vluchtroutes. Waar je ook even op moet letten (in geval van meerdere zalen) is het uitvoeringsniveau van de ontruimingsinstallatie (type A of B).

Kort gerekend zou je dus voor dit gebouw en met huidige bezoekersaantallen uit moeten gaan van 1.200 personen / 135 = ca. 9 meter vluchtweg breedte.


Als je niet vlucht via trappen :wink:
Avatar gebruiker
Palmpie
1000+ berichten
 
Berichten: 1217
Geregistreerd op: wo 26 apr, 2006 18:28

Re: vluchtwegen poppodia

Berichtdoor Peter Coort op di 08 feb, 2011 20:37

Palmpie schreef:Als je niet vlucht via trappen :wink:


Inderdaad :)
Peter Coort
30+ berichten
 
Berichten: 32
Geregistreerd op: ma 07 sep, 2009 20:12

Re: vluchtwegen poppodia

Berichtdoor Sanne van Loon op do 10 feb, 2011 19:33

Bedankt voor deze informatie. Maar is er ook een naslagwerk waarin ik deze informatie en antwoorden op andere vragen die er gaan komen, kan terug vinden? Ik heb nu namelijk niks aan het bouwbesluit en de preventiemedewerkers van de brandweer zeggen altijd dat ze geen afspraak met me willen maken om het plan door te nemen, omdat zij dan ons werk zitten te doen.
Sanne van Loon
Nieuwlid
 
Berichten: 4
Geregistreerd op: di 08 feb, 2011 16:12

Re: vluchtwegen poppodia

Berichtdoor Sanne van Loon op do 10 feb, 2011 19:36

Ik moet trouwens ook via trappen naar de openbare weg komen.
Sanne van Loon
Nieuwlid
 
Berichten: 4
Geregistreerd op: di 08 feb, 2011 16:12

Re: vluchtwegen poppodia

Berichtdoor Palmpie op do 10 feb, 2011 20:42

Sanne van Loon schreef:Bedankt voor deze informatie. Maar is er ook een naslagwerk waarin ik deze informatie en antwoorden op andere vragen die er gaan komen, kan terug vinden? Ik heb nu namelijk niks aan het bouwbesluit en de preventiemedewerkers van de brandweer zeggen altijd dat ze geen afspraak met me willen maken om het plan door te nemen, omdat zij dan ons werk zitten te doen.


Sanne van Loon schreef:Ik moet trouwens ook via trappen naar de openbare weg komen.


http://wetten.overheid.nl/BWBR0014319/g ... 10-02-2011 artikel 3.1 en dan de toelichting daarop.

http://www.bouwbesluitonline.nl afd 2.16 t/m afd 2.20 voor het vluchten
Avatar gebruiker
Palmpie
1000+ berichten
 
Berichten: 1217
Geregistreerd op: wo 26 apr, 2006 18:28

Re: vluchtwegen poppodia

Berichtdoor Nikee op wo 16 feb, 2011 15:12

Sanne van Loon schreef:Bedankt voor deze informatie. Maar is er ook een naslagwerk waarin ik deze informatie en antwoorden op andere vragen die er gaan komen, kan terug vinden? ...


Misschien heb je wat aan de SBR-serie Brandveiligheid: Ontwerp en Toetsen. Hier zijn verschillende delen van. Deel C gaat specifiek over het ontwerpen van utiliteitsgebouwen. In deze serie worden de artikelen uit het Bouwbesluit best wel duidelijk uitgelegd en toegelicht met behulp van tekeningen.
Nikee
30+ berichten
 
Berichten: 46
Geregistreerd op: wo 15 okt, 2008 11:53

Re: vluchtwegen poppodia

Berichtdoor Mark Breet op do 17 feb, 2011 16:08

Er bestaan ook adviesbureaus die adviseren in deze :lol: (heet dat nu eigen parochie?). De SBR-serie is (als het goed is) bij deze bureaus bekend.
Maar voor goede uitgangspunten voor het brandveilig ontwerp van gebouwen is het zeker aan te raden zelf kennis van deze zaken te nemen.
Avatar gebruiker
Mark Breet
30+ berichten
 
Berichten: 30
Geregistreerd op: ma 30 maart, 2009 16:32

Re: vluchtwegen poppodia

Berichtdoor duiveltje op do 17 feb, 2011 16:38

Sanne van Loon schreef:Bedankt voor deze informatie. Maar is er ook een naslagwerk waarin ik deze informatie en antwoorden op andere vragen die er gaan komen, kan terug vinden? Ik heb nu namelijk niks aan het bouwbesluit en de preventiemedewerkers van de brandweer zeggen altijd dat ze geen afspraak met me willen maken om het plan door te nemen, omdat zij dan ons werk zitten te doen.

Als je je nog zo ver in de materie moet verdiepen en er, getuige je vragen, nog zo ver van af staat, kan ik je alleen maar aanraden, zoals ex-plaatsgenoot Mark aangeeft, extern advies in te winnen. En inderdaad, de brandweer zal dit meestal niet willen doen om te voorkomen dat zij in het vergunningtraject het eigen vlees moeten keuren. Zij verwijzen hierom terecht naar commerciële adviesburos.

als ik een huis wil laten ontwerpen vraag ik ook de gemeente niet dit te doen; ik huur een architect in.
Avatar gebruiker
duiveltje
240+ berichten
 