Vluchttrappenhuis brand- en rookvrij?

Hier kun je alle vragen over het bouwen, de bouwvergunning, het bouwbesluit en de milieuvergunning stellen

Vluchttrappenhuis brand- en rookvrij?

Berichtdoor Albert Dunning op di 15 maart, 2011 21:46

Ik heb te maken met een gezondheidsfunctie, 3 bouwlagen. 1e 2 bouwlagen een apart RC, 3e bouwlaag ook apart RC i.v.m. vluchthoogte in RC van 4 meter. Op beide uiteinden van de bouwlagen bevindt zich een trappenhuis, wat ik heb aangemerkt als een vluchttrappenhuis, deze ligt buiten het RC i.v.m. het hoogteverschil groter dan 4 meter.

Volgens de brandweer moet dit vluchttrappenhuis brand- en rookvrij zijn, kan dit?

Bvd
Albert Dunning
Nieuwlid
 
Berichten: 12
Geregistreerd op: di 26 okt, 2010 19:38

Re: Vluchttrappenhuis brand- en rookvrij?

Berichtdoor johan op wo 16 maart, 2011 11:10

Yep, dit kan en wel op basis van art 2.158 van het BB.
Avatar gebruiker
johan
240+ berichten
 
Berichten: 476
Geregistreerd op: wo 16 apr, 2008 13:50

Re: Vluchttrappenhuis brand- en rookvrij?

Berichtdoor duiveltje op wo 16 maart, 2011 11:56

Albert Dunning schreef:Ik heb te maken met een gezondheidsfunctie, 3 bouwlagen. 1e 2 bouwlagen een apart RC, 3e bouwlaag ook apart RC i.v.m. vluchthoogte in RC van 4 meter. Op beide uiteinden van de bouwlagen bevindt zich een trappenhuis, wat ik heb aangemerkt als een vluchttrappenhuis, deze ligt buiten het RC i.v.m. het hoogteverschil groter dan 4 meter.

Volgens de brandweer moet dit vluchttrappenhuis brand- en rookvrij zijn, kan dit?

Bvd

Waar staat dan dat een RC geen hoogteverschil kan hebben groter dan 4 m?
Avatar gebruiker
duiveltje
240+ berichten
 
Berichten: 358
Geregistreerd op: wo 22 aug, 2007 12:15
Woonplaats: doetinchem

Re: Vluchttrappenhuis brand- en rookvrij?

Berichtdoor Sam op wo 16 maart, 2011 12:34

johan schreef:Yep, dit kan en wel op basis van art 2.158 van het BB.


:roll:

Drie bouwlagen = hoogte-overbrugging twee verdiepingen = 2 x 3 meter = 6 meter = < 8 meter
Een vat vol kennis in nog geen druppel wijsheid waard
Sam
60+ berichten
 
Berichten: 110
Geregistreerd op: wo 22 aug, 2007 19:23

Re: Vluchttrappenhuis brand- en rookvrij?

Berichtdoor johan op wo 16 maart, 2011 13:42

Sam schreef:
johan schreef:Yep, dit kan en wel op basis van art 2.158 van het BB.


:roll:

Drie bouwlagen = hoogte-overbrugging twee verdiepingen = 2 x 3 meter = 6 meter = < 8 meter



omdat inderdaad niet duidelijk is over hoeveel hoogteverschil we praten heb ik aangegeven dat is kan op basis van art 2.158 van het BB
Avatar gebruiker
johan
240+ berichten
 
Berichten: 476
Geregistreerd op: wo 16 apr, 2008 13:50

Re: Vluchttrappenhuis brand- en rookvrij?

Berichtdoor Mabr Elenbaas op wo 16 maart, 2011 13:53

4 meter hoogte overbrugging geldt alleen binnen een rookcompartiment.
Indien je in het trappenhuis een hoogte verschil van > 8 meter kan overbruggen is hij van brand- en rookvrij zie artikel van Johan.
Mabr Elenbaas
Nieuwlid
 
Berichten: 9
Geregistreerd op: do 10 feb, 2011 22:29

Re: Vluchttrappenhuis brand- en rookvrij?

Berichtdoor Albert Dunning op do 17 maart, 2011 21:17

Bedankt voor jullie reactie, hoogste vloer ligt lager dan 8 meter, trappenhuis is dus een rookvrije vluchtroute, en niet zoals de brandweer aangeeft een brand- en rookvrije vluchtroute.

mvg
Albert Dunning
Nieuwlid
 
Berichten: 12
Geregistreerd op: di 26 okt, 2010 19:38

Re: Vluchttrappenhuis brand- en rookvrij?

Berichtdoor Roel Laghuwitz op do 17 maart, 2011 21:31

Ik weet niet wat de oppervlakte per bouwlaag is, maar het kan natuurlijk wel zijn dat de brandweer misschien heeft bedoeld dat de scheiding t.p.v. het trappenhuis brandwerend moet worden uitgevoerd i.v.m. je brandcompartimentering.
Roel Laghuwitz
Nieuwlid
 
Berichten: 12
Geregistreerd op: vr 13 maart, 2009 21:47

Re: Vluchttrappenhuis brand- en rookvrij?

Berichtdoor Joachim Bolte op vr 18 maart, 2011 14:56

Er kunnen meer redenen zijn om een van brand en rook gevrijwaard trappenhuis te moeten hebben, hoogte is er één van. niet tweezijdig kunnen vluchten kan een andere reden zijn. Wanneer de brandweer u dit oplegt, mogen zij uitleggen waarom. (dus ook op basis van welk artikel)

Let er vooral ook op dat bij de aanwijzing vanwege de hoogte, waar we het hierboven over hebben, het trappenhuis geen BRVVR is. Het is een RVVR die voor het verticale gedeelte moet voldoen aan de inrichtingseisen zoals die voor een BRVVR gelden. Het lijkt van geen belang, maar het houdt in dat de eigenlijke status van je trappenhuis niet wijzigt, en dat je voor eventuele horizontale gedeeltes terug mag naar de (lagere) eisen voor rookvrije vluchtroutes.
Avatar gebruiker
Joachim Bolte
Globale moderator
 
Berichten: 1443
Geregistreerd op: do 06 apr, 2006 8:09
Woonplaats: Hoofddorp

Re: Vluchttrappenhuis brand- en rookvrij?

Berichtdoor Maarten Klerken op wo 22 jun, 2011 13:13

Even praktisch; wat is het probleem?
Het enige daadwerkelijk verschil is de materiaalklasse m.b.t. brandvoortplanting en rookproductie.
Aangezien trappenhuizen meestal niet ingericht zijn met allerlei gezellige materialen zal het in de praktijk niet zo snel een probleem zijn.
Maarten Klerken
Nieuwlid
 
Berichten: 11
Geregistreerd op: ma 14 feb, 2011 9:40
Woonplaats: Lottum