Vluchten binnen een rookcompartiment Art 2.146 lid 16

Hier kun je alle vragen over het bouwen, de bouwvergunning, het bouwbesluit en de milieuvergunning stellen

Re: Vluchten binnen een rookcompartiment Art 2.146 lid 16

Berichtdoor Dragonfly op do 16 dec, 2010 12:11

Dit is overgenomen uit het 'oude' Bouwbesluit en was in eerste instantie niet geconverteerd (zie toelichting bij dit artikel). Waar het hier waarschijnlijk misgegaan is, is bij de definitie van 'brandcompartiment'. Deze was in het 'oude' Bouwbesluit anders dan nu.

Bouwbesluit < 2003:
Brandcompartiment: "een of meer met elkaar in verbinding staande afzonderlijke besloten ruimten waardoor geen vluchtweg voert, met een totale gebruiksoppervlakte van niet meer dan xxx m2"

Bouwbesluit 2003:
Brandcompartiment: "gedeelte van een of meer bouwwerken, bestemd als maximaal uitbreidingsgebied van brand"

In het 'oude' Bouwbesluit was dus opgenomen dat alle ruimten in een brandcompartiment met elkaar in verbinding moesten staan (en vervolgens wordt een Bc opgedeeld in Rc's, etc.). In het BB2003 is dat niet meer zo. En waarschijnlijk hebben ze bij de conversie van dit artikel er niet zo bij stilgestaan dat dat mogelijkheden gaf voor de geschetste situatie.

Dus mijn conclusie:
Mag het volgens BB2003: ja
Is dat de bedoeling geweest van de wetgever: nee
Dragonfly
60+ berichten
 
Berichten: 62
Geregistreerd op: ma 10 apr, 2006 13:07

Re: Vluchten binnen een rookcompartiment Art 2.146 lid 16

Berichtdoor Peter op do 16 dec, 2010 12:53

Interessant.
Peter
240+ berichten
 
Berichten: 496
Geregistreerd op: di 16 okt, 2007 8:22

Re: Vluchten binnen een rookcompartiment Art 2.146 lid 16

Berichtdoor Peter op di 21 dec, 2010 15:19

Zouden er ook dergelijke oorzaken bestaan voor:
1. de situatie dat opvang- en doorstroomcapaciteit van rook vrije vluchtroutes door de totale route geldt en dat daarbij een eventueel door rook geblokkeerde route ook meegeteld mag worden en;
2. de situatie dat er maar één uitgang van een rookcompartiment aan de maximale loopafstand hoeft te voldoen ook als er meerdere uitgangen zijn?
Peter
240+ berichten
 
Berichten: 496
Geregistreerd op: di 16 okt, 2007 8:22

Vorige

Keer terug naar Bouw

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten