Verschillen in rookcompartimenten

Hier kun je alle vragen over het bouwen, de bouwvergunning, het bouwbesluit en de milieuvergunning stellen

Verschillen in rookcompartimenten

Berichtdoor Jeroen Sleurink op ma 15 nov, 2010 10:42

Goedendag,

Momenteel ben ik bezig met een opdracht waar ik te maken heb met verschillende rookcompartimenten. Namelijk:

1. Rookcompartimenten, 30 minuten rookwerend
2. Rookcompartimenten waarbij verschillende delen van het gebouw bestemd zijn als maximaal uitbreidingsgebied van rook, de minimale rookwerendheid is echter niet vastgesteld/bekend.

Denk bij de laatste bijvoorbeeld aan 2 naast elkaar gelegen ruimtes die gescheiden zijn door een dichte wand met zelfsluitende deuren. Dit is zo geregeld zodat mensen binnen de maximale loopafstand in de andere ruimte kunnen zijn en vervolgens kunnen vluchten naar een rookcompartiment dat 30 minuten rookwerend is of een ander brandcompartiment.

Is er voor nummer 2 ook een officiele benaming bij jullie bekend? Beide kan je natuurlijk een rookcompartiment noemen (omdat zij voldoen aan de definitie die het bouwbesluit geeft), maar er zit wel degelijk verschil in.

mvg,

Jeroen Sleurink
Jeroen Sleurink
Nieuwlid
 
Berichten: 10
Geregistreerd op: do 07 okt, 2010 8:38

Re: Verschillen in rookcompartimenten

Berichtdoor Peter op ma 15 nov, 2010 17:46

Ik zie nog niet hoe de tweede situatie aan de definitie voor de scheiding van een rookcompartiment kan zijn kijkend naar artikel 2.137.
Peter
240+ berichten
 
Berichten: 496
Geregistreerd op: di 16 okt, 2007 8:22

Re: Verschillen in rookcompartimenten

Berichtdoor Jarnold ter Meer op ma 15 nov, 2010 20:26

@ Jeroen

Haal je hier geen twee dingen door elkaar? In veel gevallen is een brandscheiding ook een rookscheiding, maar dit hoeft niet per se.
Avatar gebruiker
Jarnold ter Meer
240+ berichten
 
Berichten: 252
Geregistreerd op: wo 23 mei, 2007 22:34

Re: Verschillen in rookcompartimenten

Berichtdoor Jeroen Sleurink op di 16 nov, 2010 8:35

Peter schreef:Ik zie nog niet hoe de tweede situatie aan de definitie voor de scheiding van een rookcompartiment kan zijn kijkend naar artikel 2.137.


Hiermee bedoel je te zeggen dat ik deze compartimenten (nummer 2) geen rookcompartimenten mag noemen omdat niet vastgesteld is of zij 30 minuten rookwerend zijn?

Dat raakt precies de kern van mijn vraag, hoe moet ik dit dan wel noemen? Is hier een officiele naam voor?

Onderstaand een voorbeeldsituatie waarbij:

Blauwe gedeelte: Rookvrije vluchtroute, 30 minuten rookwerend
Rode wand: gesloten muur met zelfsluitende deuren. Minimale rookwerendheid niet bekend
Grijze ruimte: Ruimte waardoor gevlucht moet worden om in de rookvrije vluchtroute te komen.
Witte ruimte: Ruimte waarvandaan gevlucht moet worden

Voorbeeldsituatie.JPG
Voorbeeldsituatie
Voorbeeldsituatie.JPG (4.91 KiB) 338 keer bekeken


Misschien verduidelijkt dit de situatie.

Mijn vraag is nu dus:

Hoe mag ik de witte en de grijze ruimte noemen (momenteel noemt men het voor het gemak rookcompartimenten), aangezien zij verbonden zijn door een dichte wand met zelfsluitende deuren (rode lijn), en dus een zekere vorm van rookwerende scheiding vormen. (hiervan is echter niet de minimale rookwerendheid vastgesteld)
Jeroen Sleurink
Nieuwlid
 
Berichten: 10
Geregistreerd op: do 07 okt, 2010 8:38

Re: Verschillen in rookcompartimenten

Berichtdoor Peter op di 16 nov, 2010 9:20

Witte en grijze ruimte zijn één en hetzelfde rookcompartiment want de rode wand is niet 30 min rookwerend.

De zelfsluitend deuren in de rode wand want zijn aardig maar omdat niet vaststaat of de rode wand minimaal 30 min rookwerend is, is het geen scheiding van een rookcompartiment.
Peter
240+ berichten
 
Berichten: 496
Geregistreerd op: di 16 okt, 2007 8:22

Re: Verschillen in rookcompartimenten

Berichtdoor Jeroen Sleurink op di 16 nov, 2010 9:34

Bedankt voor je reactie!
De definitie van een rookcompartiment (Bouwbesluit)

"rookcompartiment: gedeelte van een of meer gebouwen bestemd als maximaal uitbreidingsgebied van rook"

Waarom is hierin dan niet opgenomen dat deze minimaal 30 minuten weerstand moet bieden aan rook? Als dit een verplichting is om een rookcompartiment genoemd te worden, dan is het toch vanzelfsprekend dat dit ook in de definitie staat? Men gaat anders namelijk bij andere artikelen ook dwalen.

Zijn er meer mensen die hiermee te maken hebben of hier iets van afweten? Dan hoor ik het graag!
Jeroen Sleurink
Nieuwlid
 
Berichten: 10
Geregistreerd op: do 07 okt, 2010 8:38

Re: Verschillen in rookcompartimenten

Berichtdoor Peter op di 16 nov, 2010 9:37

"Artikel 2.137 weerstand rookdoorgang

De volgens NEN 6075 bepaalde weerstand tegen rookdoorgang van een rookcompartiment naar een besloten ruimte in het brandcompartiment is niet lager dan 30 minuten."

Staat er toch?
Peter
240+ berichten
 
Berichten: 496
Geregistreerd op: di 16 okt, 2007 8:22

Re: Verschillen in rookcompartimenten

Berichtdoor Jarnold ter Meer op di 16 nov, 2010 10:23

Als het grijze vlak en witte vlak (bij de rode lijn) 2 aparte brandcompartimenten zijn, zijn het ook twee aparte rookcompartimenten. Is dat niet het geval, dan heeft Peter gelijk. Een RVVR is geen rookcompartiment maar een RVVR.
Avatar gebruiker
Jarnold ter Meer
240+ berichten
 
Berichten: 252
Geregistreerd op: wo 23 mei, 2007 22:34

Re: Verschillen in rookcompartimenten

Berichtdoor Peter op di 16 nov, 2010 10:26

Ja, maar als de rode wand een brandscheiding is, staat ook vast dat het een 30 min rookwerende scheiding is.
Peter
240+ berichten
 
Berichten: 496
Geregistreerd op: di 16 okt, 2007 8:22

Re: Verschillen in rookcompartimenten

Berichtdoor Jeroen Sleurink op di 16 nov, 2010 10:43

Okay, bedankt voor jullie reacties!
De grijze en witte ruimtes zijn geen aparte brandcompartimenten, en te oordelen naar art. 2.137 Bouwbesluit ook geen rookcompartimenten.
Deze situatie is vergelijkbaar met de werkelijke situatie in het project voor stage waar ik nu mee bezig ben. Op tekeningen van een (niet nader te noemen) groot en bekend ingenieursbureau, zijn de ruimtes aangegeven als 2 rookcompartimenten. De RVVR staat echter apart aangegeven als: Rookcompartiment, 30 minuten rookwerend. Vandaar de verwarring bij mij. Immers, waarom zijn dan die twee ruimtes ook niet zo aangegeven als het wel rookcompartimenten zijn (volgens de tekening)?
Het begint erop te lijken dat de tekening redelijk op onwaarheden berust. Ik ga eerst eens contact met hun opnemen.

mvg,

Jeroen Sleurink
Jeroen Sleurink
Nieuwlid
 
Berichten: 10
Geregistreerd op: do 07 okt, 2010 8:38


Keer terug naar Bouw