Berichtdoor John Jones op di 05 okt, 2010 10:56

Beste forumleden,

In een bouwplan hebben wij een veiligheidstrappenhuis getekend met daarin 2 stalen kolommen. Dienen deze brandwerend bekleed te worden en zoja hoeveel minuten.

Mijn overweging: in weze geen hoofddraagconstructie en aangezien het een rookvrije vluchtroute is, zal er geen vuurlast zijn. Daarom geen brandwerende bekleding.
Echter is het de enige vluchtweg beschikbaar voor 12 appartementen en als tweede vluchtweg voor 49 appartementen. Dus...

Vast bedankt voor het antwoord!
John Jones
Nieuwlid
 
Berichten: 2
Geregistreerd op: di 05 okt, 2010 10:48

Re: Veiligheidstrappenhuis - stalen kolommen

Berichtdoor duiveltje op di 05 okt, 2010 13:10

Vanuit het trappenhuis hoef je inderdaad geen vuurlast te verwachten. Houdt echter wel rekening met eventuele brandoverslag vanuit de nabijgelegen woningen. Op het moment dat je het trappenhuis als veiligheidstrappenhuis hebt gekwalificeerd, moet je rekenen met een wbdbo van 60 minuten, ongeacht of het een open of besloten trappenhuis is.
Avatar gebruiker
duiveltje
240+ berichten
 
Berichten: 358
Geregistreerd op: wo 22 aug, 2007 12:15
Woonplaats: doetinchem

Re: Veiligheidstrappenhuis - stalen kolommen

Berichtdoor John Jones op di 05 okt, 2010 17:28

Bedankt duiveltje.

Inmiddels na wat zoeken een antwoord gevonden in het praktijkhandboek. Dus voor wie een zelfde soort vraag heeft, de volgende passage:

"Dit voorschrift betekent dat, indien brand uitbreekt in een brandcompartiment (zie bladzijde 117) dat grenst
aan de ruimte waarin de rookvrije vluchtroute is gelegen, de bouwconstructie de voorgeschreven brandwerendheid
met betrekking tot bezwijken moet hebben. Dit geldt niet indien het gaat om een brand in
dezelfde ruimte als waarin de rookvrije vluchtroute is gelegen. Dit, omdat de vluchtroute vanwege de hitte
van de brand dan al onbruikbaar is voordat sprake kan zijn van bezwijken. Het is dus toegestaan, zonder
extra maatregelen, een stalen of houten trap toe te passen waarover een rookvrije vluchtroute voert, indien
de sterkte van die trap bij brand in een aangrenzend brandcompartiment niet afhankelijk is van die brand.
Dit geldt ook indien deze trap is gelegen in een besloten ruimte."

Nogmaals dank en ik hoop dat het voor een volgende zoeker wat verhelderd....
John Jones