door John Jones op di 05 okt, 2010 17:28
Bedankt duiveltje.
Inmiddels na wat zoeken een antwoord gevonden in het praktijkhandboek. Dus voor wie een zelfde soort vraag heeft, de volgende passage:
"Dit voorschrift betekent dat, indien brand uitbreekt in een brandcompartiment (zie bladzijde 117) dat grenst
aan de ruimte waarin de rookvrije vluchtroute is gelegen, de bouwconstructie de voorgeschreven brandwerendheid
met betrekking tot bezwijken moet hebben. Dit geldt niet indien het gaat om een brand in
dezelfde ruimte als waarin de rookvrije vluchtroute is gelegen. Dit, omdat de vluchtroute vanwege de hitte
van de brand dan al onbruikbaar is voordat sprake kan zijn van bezwijken. Het is dus toegestaan, zonder
extra maatregelen, een stalen of houten trap toe te passen waarover een rookvrije vluchtroute voert, indien
de sterkte van die trap bij brand in een aangrenzend brandcompartiment niet afhankelijk is van die brand.
Dit geldt ook indien deze trap is gelegen in een besloten ruimte."
Nogmaals dank en ik hoop dat het voor een volgende zoeker wat verhelderd....