Veiligheidstrappenhuis - samenvallend langs ander subBC

Hier kun je alle vragen over het bouwen, de bouwvergunning, het bouwbesluit en de milieuvergunning stellen

Berichtdoor --kruisje-- op do 07 jun, 2007 19:16

Overdruk is niet gelijkwaardig met een veiligheidstrappenhuis in mijn visie...


doelstelling van beide is toch het zelfde rook vrij houden van het trappenhuis, en dat is niet gelijkwaardig????? wat is wel gelijkwaardig dan
--kruisje--
500+ berichten
 
Berichten: 543
Geregistreerd op: di 22 mei, 2007 17:25

Berichtdoor Palmpie op do 07 jun, 2007 22:25

--kruisje-- schreef:
Overdruk is niet gelijkwaardig met een veiligheidstrappenhuis in mijn visie...


doelstelling van beide is toch het zelfde rook vrij houden van het trappenhuis, en dat is niet gelijkwaardig????? wat is wel gelijkwaardig dan


Rookvrij doordat als er rook komt deze door de buitenlucht weer het trappenhuis in moet wat in de meeste gevallen niet zal gebeuren. Er kan ook weinig fout gaan met deze oplossing. Of ophoping in een hal waarbij bij het falen van de installatie er alsnog rook in het trappenhuis komt. Veel faal mogelijkheden als er te veel deuren openstaan, de installatie niet onderhouden wordt. Tevens is er een groot probleem met drukvereffening. Als de deur maar lang genoeg open blijft staan zal de luchtsnelheid over de deur terug lopen naar 0 omdat de druk in het trappenhuis en in de hal dezelfde zal worden... :wink:
Avatar gebruiker
Palmpie
1000+ berichten
 
Berichten: 1217
Geregistreerd op: wo 26 apr, 2006 18:28

Vorige

Keer terug naar Bouw

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast