Van de Helpdesk, vraag 446; is dit niet een beetje eigenaardig? Een panieksluiting op een nooddeur is dus helemaal niet noodzakelijk, blijkens dit antwoord?
Vraag
Behoort de toegang(sdeur) van het rookcompartiment en/of subbrandcompartiment ook al tot de rookvrije vluchtroute en betekent dit dat deze toegang(sdeur) ook te allen tijde van binnenuit zonder gebruik te maken van een sleutel geopend moet kunnen worden?
Antwoord
Een rookvrije vluchtroute begint volgens artikel 1.1, eerste lid, bij de toegang van een rookcompartiment of een subbrandcompartiment. Het principe van een rookvrije vluchtroute is dat een rookcompartimentsscheiding of een subbrandcompartimentsscheiding gepasseerd is (anders is de route niet rookvrij). De toegangsdeur van dat rookcompartiment of dat subbrandcompartiment is daarom geen onderdeel van een rookvrije vluchtroute en mag dus voorzien zijn van een slot dat met een sleutel geopend moet worden.