Sturing Fire screens

Hier kun je alle vragen over het bouwen, de bouwvergunning, het bouwbesluit en de milieuvergunning stellen

Sturing Fire screens

Berichtdoor Huub van Schaik op wo 20 jul, 2011 15:38

Hallo allemaal,

Ik wordt geconfronteerd met een schermeninstallateur (eigenlijk een wandenboer die een paar schermen heeft geplaatst) die zegt dat je de fire screens met de BMI kan aansturen. Maar daar zitten alleen handmelders in. Voor het gevoel van mij en enkele spuitgasten klopt dit niet en moet de aansturing automatisch gebeuren, dus niet via handmelders. Maar waar staat dat????
Met vriendelijke groet,

Huub van Schaik

"Als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan"
Huub van Schaik
Nieuwlid
 
Berichten: 6
Geregistreerd op: di 26 apr, 2011 14:28
Woonplaats: Aalsmeer

Re: Sturing Fire screens

Berichtdoor J. Nieuwland op wo 20 jul, 2011 16:38

De schermen moet automatisch sluiten bij brand en dus gestuurd worden door automatische detectie. Het is niet vereist om dit door een BMC te laten sturen, autonoom werkend systeem (rookschakelaar) is ook toegestaan. In dit geval, omdat er al een BMI aanwezig is, heeft sturing door een BMI wel de voorkeur, wordt e.e.a. immers ook in het jaarlijkse onderhoud meegenomen
Zie hiervoor Bijlage C van de NEN2535 en pagina 105 en verder van het boek "brandbeveiligingsinstallaties"

J. Nieuwland
It moat al in goede sprekker wêze dy't it in swijer ferbetteret
J. Nieuwland
500+ berichten
 
Berichten: 562
Geregistreerd op: wo 13 feb, 2008 17:58

Re: Sturing Fire screens

Berichtdoor --kruisje-- op wo 20 jul, 2011 18:51

Maar waar staat dat????


De schermen moet automatisch sluiten bij brand en dus gestuurd worden door automatische detectie

De vraag was waar dat staat, niet of het moet;)

In het Gebruiksbesluit en de toelichting hierop staat dit aangegeven, zie bijvoorbeeld 'Artikel 2.1.5. Deuren, ramen en luiken met brandwerende functie'


Zie hiervoor Bijlage C van de NEN2535 en pagina 105 en verder van het boek "brandbeveiligingsinstallaties"


Hier staan algemeen geacepteerde oplossingen in beschreven, maar beide zijn geen wet. Als je een beter oplossing weet mag je dit ook doen. Alleen wel even het bevoegd gezag overtuigen.
Brand: Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
--kruisje--
500+ berichten
 
Berichten: 543
Geregistreerd op: di 22 mei, 2007 17:25

Re: Sturing Fire screens

Berichtdoor Huub van Schaik op do 21 jul, 2011 8:38

Bedankt Kruisje, je hebt de vraag goed begrepen. Hier kan ik mee vooruit.
Met vriendelijke groet,

Huub van Schaik

"Als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan"
Huub van Schaik
Nieuwlid
 
Berichten: 6
Geregistreerd op: di 26 apr, 2011 14:28
Woonplaats: Aalsmeer


Keer terug naar Bouw

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten