Stookruimte...

Hier kun je alle vragen over het bouwen, de bouwvergunning, het bouwbesluit en de milieuvergunning stellen

Stookruimte...

Berichtdoor Gerwin op ma 28 jan, 2008 19:19

Hallo,

In het Bouwbesluit afd. 4.16 staat wanneer een ruimte met opstelplaats voor een stooktoestel een stookruimte wordt.
Mijn vraag is: welk voorschrift zorgt ervoor dat NEN 3028 van toepassing is?

NEN 3028 geeft eisen voor het ontwerpen, het aanleggen en het opstellen van zowel gebouwgebonden als industriƫle gasinstallaties die worden gestookt met vaste of vloeibare olie of gasvormige brandstoffen.


Als ik het Bouwbesluit volg, dan kom ik uit bij de conclusie dat mijn ruimte met de CV-ketels met gezamelijk vermogen van 180kW een stookruimte is. Leuk om te weten, maar dan?

Groet,
Gerwin
Groet,
Gerwin

"Brand is vuur op een ongewenste plaats"
Gerwin
Nieuwlid
 
Berichten: 17
Geregistreerd op: ma 28 jan, 2008 19:10

Re: Stookruimte...

Berichtdoor kruislijst op ma 28 jan, 2008 20:35

http://www2.nen.nl/nen/servlet/dispatch ... tID=185559

Omschrijving:
NEN 3028 geeft eisen voor het ontwerpen, het aanleggen en het opstellen van zowel gebouwgebonden als industriƫle gasinstallaties die worden gestookt met vaste of vloeibare olie of gasvormige brandstoffen.

Doelgroep:
Bouw

Trefwoorden:
Veiligheid, Veiligheidsmaatregelen, Ketelhuizen, Gebouwen, Verbrandingsinstallaties ,

Extra's:
NEN 3028 is aangewezen in de Modelbouwverordening.
de beste stuurlui staan aan wal
Avatar gebruiker
kruislijst
750+ berichten
 
Berichten: 830
Geregistreerd op: ma 16 okt, 2006 16:59

Re: Stookruimte...

Berichtdoor Gerwin op di 29 jan, 2008 8:41

Ja, zover was ik al. Ik heb 'm hier liggen.

Alleen: waarom zou die norm van toepassing zijn. Of welk (ander) voorschrift maakt dat die norm (NEN3028) van toepassing is.

Groet,
Gerwin
Groet,
Gerwin

"Brand is vuur op een ongewenste plaats"
Gerwin
Nieuwlid
 
Berichten: 17
Geregistreerd op: ma 28 jan, 2008 19:10

Re: Stookruimte...

Berichtdoor kruislijst op di 29 jan, 2008 18:04

Toelichting bij artikel 3
Lid 3
De genoemde normbladen bevatten eisen die mede verband houden met de brandveiligheid......

Daar moet je het mee doen. De norm wordt ook vaak genoemd in een beschikking op basis van de WM.

Dit zijn de "wettelijke" gronden voor toepassing van de NEN 3028
de beste stuurlui staan aan wal
Avatar gebruiker
kruislijst
750+ berichten
 
Berichten: 830
Geregistreerd op: ma 16 okt, 2006 16:59

Re: Stookruimte...

Berichtdoor Gerwin op di 29 jan, 2008 21:51

OK, bedankt.
Ik informeer ook wel even bij de gemeentelijke brandweer.

Groet,
Gerwin
Groet,
Gerwin

"Brand is vuur op een ongewenste plaats"
Gerwin
Nieuwlid
 
Berichten: 17
Geregistreerd op: ma 28 jan, 2008 19:10

Re: Stookruimte...

Berichtdoor Gerwin op wo 30 jan, 2008 21:08

Gerwin schreef:Ik informeer ook wel even bij de gemeentelijke brandweer.


Aldus gedaan. Blijkt dat preventie NEN3028 van toepassing verklaart bij stookruimten.
Zo zie je maar dat informeren altijd goed is, toch?

Groet,
Gerwin
Groet,
Gerwin

"Brand is vuur op een ongewenste plaats"
Gerwin
Nieuwlid
 
Berichten: 17
Geregistreerd op: ma 28 jan, 2008 19:10


Keer terug naar Bouw