spiegeldraadglas/ bestaande bouw

Hier kun je alle vragen over het bouwen, de bouwvergunning, het bouwbesluit en de milieuvergunning stellen

spiegeldraadglas/ bestaande bouw

Berichtdoor Jorg Velter op ma 08 feb, 2010 23:47

ik heb een gevalletje flinke verbouwing in een bedrijfspand met bouwvergunning van alles verbouwd verbeterd en vervangen maar niet aan compartimentsgrenzen. Vanuit kantoor naar hal zit flink wat spiegeldraadglas gebouwd ca. 1990 in houten kozijnen met brandweersponning omdat men dit vroeger wel brwr noemde maar nu slechts tot 0,9 is dit al dan niet nog een correcte constructie? Ca. 1,5 jaar na oplevering/gereedmelding van de werkzaamheden onder de bouwvergunning is er een inspectie geweest en wordt geopteerd om de spiegeldraadglas te vervangen door pyrobel o.g.

mag een inspecteur dit eisen of is dit "bestaande bouw"?
Jorg Velter
Nieuwlid
 
Berichten: 3
Geregistreerd op: ma 08 feb, 2010 23:06

Re: spiegeldraadglas/ bestaande bouw

Berichtdoor duiveltje op di 16 feb, 2010 15:48

Als de inspecteur vassteld dat niet (meer) aan bestaande bouw voldoet, mag hij aanschrijven (repressief toetsen) op artikel 1b lid 2a. Het maakt echter geen deel uit van de verleende bouwvergunning dus niet aanschrijven op lid 1a.
duiveltje
60+ berichten
 
Berichten: 112
Geregistreerd op: wo 22 aug, 2007 13:15
Woonplaats: doetinchem

Re: spiegeldraadglas/ bestaande bouw

Berichtdoor Gerard op wo 03 maart, 2010 23:33

Draadglas is niet toegestaan in een brandwerende scheidingsconstructie. Wel tot bepaalde afmetingen in een deur die in een brandwerende scheidingsconstructie aanwezig is. Uiteindelijk is er europese regelgeving die het toepassen van draadglas niet meer toestaat: NEN-EN 13501-2
Avatar gebruiker
Gerard
Nieuwlid
 
Berichten: 9
Geregistreerd op: di 04 nov, 2008 7:53

Re: spiegeldraadglas/ bestaande bouw

Berichtdoor --kruisje-- op do 04 maart, 2010 9:42

Draadglas is niet toegestaan in een brandwerende scheidingsconstructie. Wel tot bepaalde afmetingen in een deur die in een brandwerende scheidingsconstructie aanwezig is. Uiteindelijk is er europese regelgeving die het toepassen van draadglas niet meer toestaat: NEN-EN 13501-2


Spriegeldraadglas is gewoon EW30 volgens NEN-EN 13501-2(zijn ook Effectis rapportjes van), dus geen probleem om toe te passen in brandscheidingen waar een EW30 eis van toepassing is (bijvoorbeeld in deuren of in bepaalde brandoverslag situaties).
Brand: Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
--kruisje--
240+ berichten
 
Berichten: 419
Geregistreerd op: di 22 mei, 2007 18:25

Re: spiegeldraadglas/ bestaande bouw

Berichtdoor Albert van den Hoek op zo 07 maart, 2010 14:37

Spiegeldraadglas in een bestaande situatie is toegestaan omdat er gekeken word naar de oude eisen alleen moeten de glaslatten geschroefd zijn volgens de eisen.

:brwman: Groet Albert
Albert van den Hoek
Nieuwlid
 
Berichten: 4
Geregistreerd op: ma 15 feb, 2010 14:00

Re: spiegeldraadglas/ bestaande bouw

Berichtdoor ASB op ma 08 maart, 2010 2:28

Toevallig net een memo aan het opstellen over de "problematiek" rondom de 'brandwerendheid' van (spiegel)draadglas.
De memo is nog in concept, onderbouwd commentaar is altijd welkom.

vr.gr. Arjen
Bijlagen
Memo Brandwerendheid (spiegel)draadglas [maart 2010].pdf
(124.35 KiB) 35 keer
ASB
Nieuwlid
 
Berichten: 6
Geregistreerd op: di 04 maart, 2008 0:17


Keer terug naar Bouw

Wie is er online