rookwerende deuren

Hier kun je alle vragen over het bouwen, de bouwvergunning, het bouwbesluit en de milieuvergunning stellen

rookwerende deuren

Berichtdoor jans op di 01 dec, 2009 12:00

waaraan moet een rookwerende deurconstructie voldoen (met kozijn) ? is er meer nodig dan een brandwerendheid van min. 30 minuten ? .
jans
Nieuwlid
 
Berichten: 5
Geregistreerd op: ma 12 nov, 2007 9:27

Re: rookwerende deuren

Berichtdoor Ann Nijhuis op di 01 dec, 2009 14:05

hij moet zelfsluitend zijn
Ann Nijhuis
Nieuwlid
 
Berichten: 13
Geregistreerd op: zo 22 nov, 2009 22:28

Re: rookwerende deuren

Berichtdoor Joachim Bolte op di 01 dec, 2009 14:46

Is er voor een rookwerende deur (van x minuten) een brandwerendheid van x minuten nodig kun je je afvragen...

Voor 30 min. rookwerendheid is 20 minuten brandwerendheid voldoende.
Avatar gebruiker
Joachim Bolte
Globale moderator
 
Berichten: 1443
Geregistreerd op: do 06 apr, 2006 8:09
Woonplaats: Hoofddorp

Re: rookwerende deuren

Berichtdoor jans op do 17 dec, 2009 12:15

Ik zal de vraag nog wat specifieker stellen. Worden er voor rookwerende deuren nadere eisen gesteld m.b.t. afdichtingen van bijv.: kieren/deurspleten, voorzieningen in sponningen of andere openingen ?
jans
Nieuwlid
 
Berichten: 5
Geregistreerd op: ma 12 nov, 2007 9:27

Re: rookwerende deuren

Berichtdoor --kruisje-- op do 17 dec, 2009 12:45

Ik zal de vraag nog wat specifieker stellen. Worden er voor rookwerende deuren nadere eisen gesteld m.b.t. afdichtingen van bijv.: kieren/deurspleten, voorzieningen in sponningen of andere openingen ?


Voor rookwerende deuren constructies zoals bedoeld in het Bouwbesluit is het verhaal van Joachim van toepassing.

Ofwel uit een testrapport moet blijken of je voldoet aan 20 minuten brandwerendheid op vlamdichtheid. Indien dat zo is weet je:
- dat deze 30 minuten rookwerend is;
- de randvoorwaarden m.b.t voorzieningen en sponingen e.d.
Brand: Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
--kruisje--
500+ berichten
 
Berichten: 543
Geregistreerd op: di 22 mei, 2007 17:25

Re: rookwerende deuren

Berichtdoor Eelco Bosman op vr 22 okt, 2010 8:28

Hoe zit het dan wanneer de deur als gevolg van kromtrekken niet meer volledig aansluit en de dubbele kierdichting dus ook niet meer volledig sluit?
Eelco Bosman
Nieuwlid
 
Berichten: 1
Geregistreerd op: vr 22 okt, 2010 8:26

Re: rookwerende deuren

Berichtdoor Brand Prevent op do 28 okt, 2010 13:35

Nog een leuke vraag en ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.

Ik ben bezig een bestaand appartementencomplex met inpandige gangen en upgraden. Ik heb gezegd dat de deuren van de woningen brandwerend moeten zijn. De huidige deuren voldoen wel aan de 20 min. WBDBO eis maar nu zijn alle deuren voorzien van brievenbussen die dus de WBDBO te niet. Zijn er brandwerende brievenbussen of iets dergelijks of een andere oplossing.
Brand Prevent
30+ berichten
 
Berichten: 45
Geregistreerd op: wo 28 apr, 2010 14:40

Re: rookwerende deuren

Berichtdoor AB op vr 29 okt, 2010 7:13

Ja, brievenbus dicht laten zetten en buiten een losse brievenbus ophangen. Waarschijnlijk zijn er ook wel opschuimende roosters te verkrijgen.
Ook kun je natuurlijk achter de bestaande brievenbus een opvangbak maken met een deksel met een veer erop en eventueel een klein magneetje. Leuke opdracht, hoeveel heb je er nodig? Ik zou graag een ontwerp maken!
AB
120+ berichten
 
Berichten: 125
Geregistreerd op: di 16 jan, 2007 9:52

Re: rookwerende deuren

Berichtdoor Leon op vr 29 okt, 2010 10:41

Brand Prevent schreef:Ik ben bezig een bestaand appartementencomplex met inpandige gangen en upgraden. Ik heb gezegd dat de deuren van de woningen brandwerend moeten zijn. De huidige deuren voldoen wel aan de 20 min. WBDBO eis maar nu zijn alle deuren voorzien van brievenbussen die dus de WBDBO te niet.


Even duidelijkheid scheppen:
- De deuren moeten brandwerend zijn. Waarom? Is de situatie/functie/... veranderd? Of waren die deuren altijd al brandwerend, maar zijn ze onterecht goedgekeurd?
- Je beweert dat de brievensleuf de brandwerendheid te niet doet. Waar baseer je dat op? Heb je een origineel testrapport/certificaat o.i.d.? Het is namelijk onzin om te stellen dat deuren met een brievensleuf niet brandwerend zijn.
- Mocht je toch tot de conclusie komen dat de huidige deuren niet voldoen, dan zul je nieuwe moeten plaatsen, wat ook weer betekend dat je aan nieuwbouweisen gekoppeld bent. In dat geval zal de deur dus (minimaal) 30 minuten brandwerend moeten zijn.
Brandpreventieforum: mooi dat het bestaat, jammer dat het nodig is :-)
Avatar gebruiker
Leon
120+ berichten
 
Berichten: 220
Geregistreerd op: do 20 maart, 2008 17:49

Re: rookwerende deuren

Berichtdoor Brand Prevent op di 02 nov, 2010 7:57

Er is nooit gehandhaafd op de brandwerendheid van de deuren en de pui waarin de deuren zitten.

Tja als er een gleuf in de deur zit voldoet de deur niet aan de eisen van brandwerendheid. Het vuur kan door de gleuf naar binnen net als hete rookgassen die in de woning kunnen ontsteken. Ik kan inderdaad van alle 100 verschillende brievenbussen een testrapport opvragen maar denk dat ik van maximaal 1 type een testrapport zal krijgen.

Een nieuwe deur plaatsen en dan aan nieuwbouwniveau moeten voldoen? We hebben het niet over verbouwen hoor! Ik heb het over eventueel een nieuwe deur of alleen de brievenbus sluiten.

Leon schreef:
Brand Prevent schreef:Ik ben bezig een bestaand appartementencomplex met inpandige gangen en upgraden. Ik heb gezegd dat de deuren van de woningen brandwerend moeten zijn. De huidige deuren voldoen wel aan de 20 min. WBDBO eis maar nu zijn alle deuren voorzien van brievenbussen die dus de WBDBO te niet.


Even duidelijkheid scheppen:
- De deuren moeten brandwerend zijn. Waarom? Is de situatie/functie/... veranderd? Of waren die deuren altijd al brandwerend, maar zijn ze onterecht goedgekeurd?
- Je beweert dat de brievensleuf de brandwerendheid te niet doet. Waar baseer je dat op? Heb je een origineel testrapport/certificaat o.i.d.? Het is namelijk onzin om te stellen dat deuren met een brievensleuf niet brandwerend zijn.
- Mocht je toch tot de conclusie komen dat de huidige deuren niet voldoen, dan zul je nieuwe moeten plaatsen, wat ook weer betekend dat je aan nieuwbouweisen gekoppeld bent. In dat geval zal de deur dus (minimaal) 30 minuten brandwerend moeten zijn.
Brand Prevent
30+ berichten
 
Berichten: 45
Geregistreerd op: wo 28 apr, 2010 14:40