voor een brand- en rookvrije vluchtroute gelden vanuit BB alleen eisen aan de constructieonderdelen. Echter, vanuit het GB kunnen nadere eisen gesteld worden aan de inrichting (vangnetartikel). In de vroegere MBV stond dat ook de inrichting aan de eisen voor BRVVR moesten voldoen. Die eis is vervallen, maar het is wel realistisch om deze op basis van het vangetartikel te eisen (deregulering noemt men dat

). Dus dan kun je kijken of de kasten + poetskarren zodanig zijn dat ze aanleiding kunnen geven tot snellere branduitbreiding. de kasten zelf moet geen probleem zijn en de poetskarren hangt er vanaf. ZIjn dat van die machines, dan zal dat lastig te garanderen zijn, maar als het alleen wat staal is ofzo dan gaat dat wel goed. Nadere beschouwing nodig dus. Als je niet aan deze eisen kunt voldoen, dan is het realiseren van een brandscheiding tussen de kasten en de gang de meest voor de hand liggende optie