Meetniveau

Hier kun je alle vragen over het bouwen, de bouwvergunning, het bouwbesluit en de milieuvergunning stellen

Meetniveau

Berichtdoor H Peeters op ma 08 maart, 2010 11:59

Hallo,
Volgende situatie:
Ik heb een logiesgebouw (volgens de bouwaanvraag gelegen op een terp) bestaande uit kelder, begane grond en verdieping. Tijdens de integrale bouwcontrole hebben we geconstateerd dat de terp aan de voorzijde en achterzijde van het gebouw is weggelaten. Volgens de eigenaar komt aande voorkant nog een aangrenzende ruimte op gelijk nieveau als de kelder. De toegang vanaf de weg zou dan via het dek van deze aangrenzende ruimte naar het logiesgebouw zijn. Aan de achterzijde is het nieveau van de laagste vloer (oorspronkelijk keldervloer) gelijk aan het aansluitend terrein waarop een golfterrein wordt aangelegd. De onderste verdieping is aan de achterzijde dan ook gewoon voorzien van de nodige buitendeuren.

Mijn vraag:
Om de uiterste grenstoestand tot bezwijken bij brand te kunnen bepalen is vraag ik mij af wat mijn meetniveau nu is:
- het aansluitend terein van de achterzijde
of
- toegangsniveau (dek kelder) aan voorkant.
H Peeters
Nieuwlid
 
Berichten: 2
Geregistreerd op: ma 08 maart, 2010 11:31

Re: Meetniveau

Berichtdoor kruislijst op ma 08 maart, 2010 12:48

Primair: hoofdentree bepaald meetniveau

Extra overwegingen: hoe moet men vluchten, en hoe valt de brandweer aan?
de beste stuurlui staan aan wal
Avatar gebruiker
kruislijst
500+ berichten
 
Berichten: 730
Geregistreerd op: ma 16 okt, 2006 17:59

Re: Meetniveau

Berichtdoor duiveltje op ma 08 maart, 2010 13:00

meetniveau: hoogte van het aansluitende terrein, gemeten ter plaatse van de toegang van het gebouw;
duiveltje
120+ berichten
 
Berichten: 172
Geregistreerd op: wo 22 aug, 2007 13:15
Woonplaats: doetinchem

Re: Meetniveau

Berichtdoor H Peeters op ma 08 maart, 2010 17:42

Zoals ik het nu in kan schatten zal de hoofdentree voor het publiek via de voorkant zijn. De toegang voor de brandweer zal via de achterzijde moeten plaatsvinden i.v.m aanwezige bluswatervoorziening, bereikbaarheid en opstelplaats TAS. Deze toegang zal dan ook de status brandweeringang krijgen. Dus voorzien van sleutelkluis, brandweerpaneel etc.

Vraag: wat is dan mijn hoofdentree?
H Peeters
Nieuwlid
 
Berichten: 2
Geregistreerd op: ma 08 maart, 2010 11:31

Re: Meetniveau

Berichtdoor Janus Magnus op wo 10 maart, 2010 15:04

De principaal bepaalt waar de hoofdentree is en waar het meetniveau is.
Dus als jij dat bent, dan bepaal je dat zelf.
Make it idiot-proof, and someone will make a better idiot.
Avatar gebruiker
Janus Magnus
60+ berichten
 
Berichten: 84
Geregistreerd op: do 12 jun, 2008 13:37

Re: Meetniveau

Berichtdoor Joachim Bolte op do 11 maart, 2010 9:18

Wanneer je de Nota van Toelichting erop naslaat staat er nog iets bij de uitleg van 'meetniveau':
Het meetniveau is de bovenkant van het terrein ter plaatse van de toegang van een gebouw. Indien een gebouw slechts kan worden betreden via een trap of een hellingbaan, is het meetniveau de hoogte van het terrein aan de voet van de trap of hellingbaan.


Leukere vraag: wanneer je al de preventieve eisen baseert op de hoofdtoegang, mag je dan ook eisen dat DIE toegang primair als brandweertoegang geschikt wordt gemaakt? En dat daar dan bijv. ook moet worden voorzien in de brandweerlift, en wordt aangesloten op voorzieningen zoals droge blusleidingen?

In ander woorden, waarom zou je de brandweer aan de achterkant laten opdraven?
Avatar gebruiker
Joachim Bolte
Globale moderator
 
Berichten: 1320
Geregistreerd op: do 06 apr, 2006 9:09
Woonplaats: Hoofddorp

Re: Meetniveau

Berichtdoor Janus Magnus op wo 17 maart, 2010 11:45

Joachim Bolte schreef:
In ander woorden, waarom zou je de brandweer aan de achterkant laten opdraven?


Omdat bijvoorbeeld daar de parkeerplaats en de goederentoegang zou kunnen zijn en de hoofdentree op de dijk.
(persoonlijke casus in Volendam)
Make it idiot-proof, and someone will make a better idiot.
Avatar gebruiker
Janus Magnus
60+ berichten
 
Berichten: 84
Geregistreerd op: do 12 jun, 2008 13:37

Re: Meetniveau

Berichtdoor Joachim Bolte op wo 17 maart, 2010 12:21

En wat was in dat geval de brandweeringang?
Avatar gebruiker
Joachim Bolte
Globale moderator
 
Berichten: 1320
Geregistreerd op: do 06 apr, 2006 9:09
Woonplaats: Hoofddorp

Re: Meetniveau

Berichtdoor Janus Magnus op vr 28 mei, 2010 16:46

de achteringang
Make it idiot-proof, and someone will make a better idiot.
Avatar gebruiker
Janus Magnus