mag een galarij een gesloten ruimte worden?

Hier kun je alle vragen over het bouwen, de bouwvergunning, het bouwbesluit en de milieuvergunning stellen

mag een galarij een gesloten ruimte worden?

Berichtdoor T Lux op do 18 nov, 2010 8:48

Beste mensen,

We hebben een complex van twee verdiepingen hoog waar seniorenwoningen gevestigd zijn.
De galerij op de beganegrond bestaat voor 2/3 deel uit glas. Tussen het glas en de plafondplaten zit een opening van circa 30 cm. De bewoners klagen nu dat er veel bladeren komen te liggen en zijn bang dat in de winter de galarij vol komt te liggen met sneeuw.
Zij hebben voorgesteld om de galarij dicht te maken tot boven. Wij hebben het idee dat dit niet mag in verband met de rookafvoer. Ik kan echter geen wet vinden die hierop gebasseerd is.

Kan iemand mij misschien helpen.

Met vriendelijke groet,

Tim Lux
T Lux
Nieuwlid
 
Berichten: 7
Geregistreerd op: do 18 nov, 2010 8:40

Re: mag een galarij een gesloten ruimte worden?

Berichtdoor Mark Breet op do 18 nov, 2010 9:00

Inderdaad. Dit heeft te maken met rook:

Bouwbesluit Artikel 2.157
1. Ter plaatse van een toegang van een subbrandcompartiment beginnen ten minste
twee *rookvrije* vluchtroutes die behalve bij de toegang nergens samenvallen.

Stel dat je 'm dicht gaat maken, moet je aan de volgende eis voldoen:

Bouwbesluit Artikel 2.118
1. De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een subbrandcompartiment naar een besloten ruimte in het brandcompartiment is niet lager dan de in tabel 2.115 aangegeven grenswaarde.

Kan je verder met deze info?
Avatar gebruiker
Mark Breet
30+ berichten
 
Berichten: 30
Geregistreerd op: ma 30 maart, 2009 16:32

Re: mag een galarij een gesloten ruimte worden?

Berichtdoor T Lux op do 18 nov, 2010 10:22

Dank u voor de snelle reactie.

Als de galerij dichtgemaakt wordt, wordt deze dan een besloten vluchtroute.
Zo ja, dient deze dan aan bijkomende eisen te voldoen conform bb.

Worden de woningen + galerij dan 1 brandcompartiment, waarbinnen de woningen subbrandcompartimenten zijn?
Dienen de deuren van de woningen dan zelfsluitend te zijn om de galerij rookvrij te houden.

Heeft iemand hier misschien nog antwoord op?
T Lux
Nieuwlid
 
Berichten: 7
Geregistreerd op: do 18 nov, 2010 8:40

Re: mag een galarij een gesloten ruimte worden?

Berichtdoor duiveltje op do 18 nov, 2010 13:03

T Lux schreef:Dank u voor de snelle reactie.

Als de galerij dichtgemaakt wordt, wordt deze dan een besloten vluchtroute.
Zo ja, dient deze dan aan bijkomende eisen te voldoen conform bb.

Geheel corect. Er zijn ook mogelijkheden om bijvoorbeeld RWA toe te passen. Daarnaast kunnen er nog andere problemen ontstaan die niet met brand van doen hebben. Denk bijvoorbeeld aan ventilatie van verblijfsgebieden die nu wel en straks niet meer aan de buitenlucht grenzen.

Worden de woningen + galerij dan 1 brandcompartiment, waarbinnen de woningen subbrandcompartimenten zijn?
Dienen de deuren van de woningen dan zelfsluitend te zijn om de galerij rookvrij te houden.

Nee, artikel 2.136 (met name lid 1) wordt niet aangestuurd. de galerij mag dus samen met de subbrandcompartimenten een rookcompartiment vormen ondanks de rookvrije status van de galerij.

Heeft iemand hier misschien nog antwoord op?