Berichtdoor Bob Interieurarchitect op di 12 okt, 2010 12:19

Ik ben bezig met het restylen van een trappenhuis voor een kantoorgebouw van 18 m hoog met vier verdiepingen. Iedere verdieping is een brandcompartiment met een wbdbo van 60 min. Gebouw bevat 2 trappenhuizen.

In de huidige situatie loopt de toegang in het brandcompartiment naar de trappenhuis via een klein compartiment.

Mijn vraag is mag dit compartiment worden verwijderd zodat je nu direct toegang van het grote compartiment naar het trappenhuis kan krijgen.

Bijgevoegd een plattegrond met de situatie.
Bijlagen
kantoor.pdf
(26.46 KiB) 78 keer
Bob Interieurarchitect
 

Re: Kantoor Compartimentering

Berichtdoor Bastiaan van den Broek op di 12 okt, 2010 12:36

Zijn de wanden in de nieuwe situatie WBDBO 60 min? Dan lijkt het me geen probleem.
Bastiaan van den Broek
30+ berichten
 
Berichten: 39
Geregistreerd op: di 03 feb, 2009 16:33

Re: Kantoor Compartimentering

Berichtdoor Bob Interieurarchitect op di 12 okt, 2010 12:52

Ik wil de wand waar de zich de doorgang gaat bevinden uitvoeren in glas van Saint-Gobain Glass of een ander merk. Je kan het vinden op http://www.sgg-igs.com/structure/

Volgens mij moet dit ook WBDBO 60 min kunnen worden uitgevoerd?

ps. in de huidige situatie zijn de wanden tussen brandcompartiment en trappenhuis WRD 30 min uigevoerd.
Bob Interieurarchitect
 

Re: Kantoor Compartimentering

Berichtdoor Bastiaan van den Broek op di 12 okt, 2010 14:01

Dan 30 minuten handhaven. Maar waar liggen nu de brandscheidingen? is de deur tussen trappenhuis en voorruimte ook 30 min?
Bastiaan van den Broek
30+ berichten
 
Berichten: 39
Geregistreerd op: di 03 feb, 2009 16:33

Re: Kantoor Compartimentering

Berichtdoor Bob Interieurarchitect op di 12 okt, 2010 14:25

Bijgevoegd pdf met huidige situatie rond trappenhuis en een nieuwe situatie.
Bijlagen
kantoor_1.pdf
(38 KiB) 77 keer
Bob Interieurarchitect
 

Re: Kantoor Compartimentering

Berichtdoor AB op wo 13 okt, 2010 12:27

2.106, lid 4, is niet van toepassing: wbdbo 60 minuten. Bestaande bouw is 20 minuten (2.113, lid 1).
Het Bc mag rechtstreeks toegang tot het trappenhuis verschaffen.

Deze verbouwing als nieuwbouw beschouwen, dus 60 minuten.
AB
120+ berichten
 
Berichten: 125
Geregistreerd op: di 16 jan, 2007 9:52