door duiveltje op zo 18 mei, 2008 13:46
Een besloten ruimte ligt in een brandcompartiment. Dit geldt niet voor een toiletruimte, een badruimte, een meterruimte en een opstelplaats voor een verbrandingstoestel niet gelegen in een stookruimte als bedoeld in artikel 4.88, vierde en vijfde lid, en een liftschacht die wat betreft de klasse van de brandvoortplanting en de mate van rookproductie voldoet aan de eisen van een brand- en rookvrije vluchtroute.
Volgens mij staat bij het lijstje van uitzonderingen (toiletruimte, een badruimte, een meterruimte en een opstelplaats voor een verbrandingstoestel niet gelegen in een stookruimte als bedoeld in artikel 4.88, vierde en vijfde lid, en een liftschacht die wat betreft de klasse van de brandvoortplanting en de mate van rookproductie voldoet aan de eisen van een brand- en rookvrije vluchtroute.) geen etalage. Deze ligt dan ook gewoon in een BC. Maar als het plaatsen van een brandwerende wand achter de etalage voordeliger is dan het brandwerend maken van de gevel, is het misschien de moeite waard de etalage als apart BC uit te voeren. Een klein, smal BC-tje geeft immers gunstiger resultaten bij brandoverslagberekeningen.