Doorvoer in rieten stucplafond in rijksmonument

Hier kun je alle vragen over het bouwen, de bouwvergunning, het bouwbesluit en de milieuvergunning stellen

Doorvoer in rieten stucplafond in rijksmonument

Berichtdoor Annegreeth Nijhof op ma 23 mei, 2011 11:57

Hoe om te gaan met een doorvoer in een rieten stucplafond in een rijksmonument? Als bijlage heb ik een foto toegevoegd. Het plafond heeft door de samenstelling al een verminderde WBDBO dus is het plaatsen van een brandmanchet misschien geen goede oplossing? In mijn ogen is dat hetzelfde als een deur van 30min plaatsen in een wand die dat niet is.

Oordeel ik dan juist? Of is het plaatsen van een brandmanchet wel degelijk een goede oplossing?

Tevens waren in dit pand in verschillende kozijnen waarvoor een WRD geldt gaten geboord van minimaal 1cm tot een max van 2,5cm. Hoe kan dit het beste opgevuld worden, rekening houdende met het feit dat de kozijnen dan ook geverfd moeten worden?
Bijlagen
P1060327.JPG
Doorvoer in rieten stucplafond
Annegreeth Nijhof
20+ berichten
 
Berichten: 27
Geregistreerd op: do 12 mei, 2011 14:26

Re: Doorvoer in rieten stucplafond in rijksmonument

Berichtdoor Louis van Wijk op ma 23 mei, 2011 17:22

uit het topic:
bouw/wbdbo-riet-gestuct-plafond-t429-10.html

de NEN Praktijkgids Bouwbesluit brandveiligheid geeft voor stuc op riet een brandwerendheid van 25 minuten, en voor stuc op steengaas circa 60 minuten (p. 148).


Dus een brandmachetje o.i.d. van 30 minuten is wel passend
Firefighters: We walk where the devil dances.
Avatar gebruiker
Louis van Wijk
Globale moderator
 
Berichten: 669
Geregistreerd op: wo 12 apr, 2006 18:27

Re: Doorvoer in rieten stucplafond in rijksmonument

Berichtdoor Annegreeth Nijhof op di 24 mei, 2011 7:58

Ah, dat topic had ik niet gezien. Excuses daarvoor.
Bedankt voor het beantwoorden!
Annegreeth Nijhof
20+ berichten
 
Berichten: 27
Geregistreerd op: do 12 mei, 2011 14:26

Re: Doorvoer in rieten stucplafond in rijksmonument

Berichtdoor Jarnold ter Meer op di 24 mei, 2011 8:02

Bij bestaande bouw is 20 minuten voldoende.
Avatar gebruiker
Jarnold ter Meer
240+ berichten
 
Berichten: 252
Geregistreerd op: wo 23 mei, 2007 22:34

Re: Doorvoer in rieten stucplafond in rijksmonument

Berichtdoor Louis van Wijk op di 24 mei, 2011 11:37

Jarnold ter Meer schreef:Bij bestaande bouw is 20 minuten voldoende.

Uiteraard :D
Firefighters: We walk where the devil dances.
Avatar gebruiker
Louis van Wijk
Globale moderator
 
Berichten: 669
Geregistreerd op: wo 12 apr, 2006 18:27

Re: Doorvoer in rieten stucplafond in rijksmonument

Berichtdoor J. Nieuwland op di 24 mei, 2011 13:19

Ik heb eens wat gegoogled op brandmanchetten. Wat ik hiervan opstoken heb is dat deze voor kunststof buis zijn bedoeld. Maatvoering is vanaf zo'n 40 mm. De buis die op de foto zichtbaar is, is een CV leiding, metaal, zo te zien met een diameter 5/8 of 3/4. Bij lange na dus niet genoemde 40 mm.
Wie kan mij verklaren hoe de vork precies in de steel zit?

J. Nieuwland
It moat al in goede sprekker wêze dy't it in swijer ferbetteret
J. Nieuwland
500+ berichten
 
Berichten: 562
Geregistreerd op: wo 13 feb, 2008 17:58

Re: Doorvoer in rieten stucplafond in rijksmonument

Berichtdoor Louis van Wijk op di 24 mei, 2011 16:18

Het snelst kan ik dat met deze link toelichten:

http://www.uneto-vni.nl/Applications/ge ... 009667.pdf

deze is nog beter

http://www.uneto-vni.nl/Applications/ge ... 009665.pdf

(ook als bijlage toegevoegd)
Bijlagen
wbd-leiding1.pdf
(1.31 MiB) 49 keer
wbd-leiding3.pdf
(2.93 MiB) 40 keer
Firefighters: We walk where the devil dances.
Avatar gebruiker
Louis van Wijk
Globale moderator
 
Berichten: 669
Geregistreerd op: wo 12 apr, 2006 18:27

Re: Doorvoer in rieten stucplafond in rijksmonument

Berichtdoor J. Nieuwland op wo 25 mei, 2011 13:55

Ok, ik snap het. Ik moet wel zeggen dat ik de toepassing nog nooit ergens in het veld heb gezien(en dan bedoel ik wel specifiek de doorvoeren van metalen CV leidingen < 25mm), maar dat kan aan mij liggen.

J. Nieuwland
It moat al in goede sprekker wêze dy't it in swijer ferbetteret
J. Nieuwland
500+ berichten
 
Berichten: 562
Geregistreerd op: wo 13 feb, 2008 17:58

Re: Doorvoer in rieten stucplafond in rijksmonument

Berichtdoor Erwin Brinkhorst op do 26 mei, 2011 22:07

Begrijp ik het goed dat iemand nu gaat proberen om een brandmanchet vast te schroeven op een stucplafond op riet? Hmmm...

Maar ook als de ruimte rondom de leiding gekit gaat worden: is dat zinvol als je je realiseert dat zich boven het plafond droog riet (en de nodige vervuiling) bevindt? Of als het monumentale plafond vol zit met de gebruikelijke scheuren?

Is het überhaupt (pardon my French) zinvol om maatregelen te treffen als je de brandveiligheid van een Rijksmonument in breder verband beschouwt (andere branddoorslag- en overslagtrajecten). Of zou een aangepast brandveiligheidsconcept gebaseerd op een risico-analyse passender zijn.
Boeken geven geen wijsheid waar er geen wijsheid was,
maar waar er wijsheid is, wordt deze door het lezen groter.
Erwin Brinkhorst
60+ berichten
 
Berichten: 91
Geregistreerd op: vr 27 feb, 2009 22:46

Re: Doorvoer in rieten stucplafond in rijksmonument

Berichtdoor Annegreeth Nijhof op ma 30 mei, 2011 11:15

Hoe zou je anders zo'n doorvoer dichten (ook als het geen monument is)? Door het weer dicht te stucen en dan geen brandmanchet te plaatsen maar het dicht te kitten?
Stuc op riet voldoet volgens de NEN aan 25 minuten, daar van uitgaande zou je zo'n doorvoer dus dicht kunnen zetten. In mijn ogen moet daar toch een oplossing voor zijn?!

Ik denk dat een aangepast brandveiligheidsconcept zeker een goede optie is voor monumenten aangezien deze een andere manier van benaderen vragen. Voor nu is mij gevraagd hoe er voldaan kan worden aan 20 minuten zoals geëist in de bestaande bouw.
Annegreeth Nijhof
20+ berichten
 
Berichten: 27
Geregistreerd op: do 12 mei, 2011 14:26