Doorvoer in rieten stucplafond in rijksmonument

Hier kun je alle vragen over het bouwen, de bouwvergunning, het bouwbesluit en de milieuvergunning stellen

Re: Doorvoer in rieten stucplafond in rijksmonument

Berichtdoor Jos Vroon op di 31 mei, 2011 11:09

Ten eerste, ik kan mij vergissen maar ik dacht dat doorvoeren tot 25mm niet brandwerend dichtgezet hoefden te worden.
Kom ik op punt 2.
Zo te zien gaat het hier om buizen van de centrale verwarming.
Die moeten vrijelijk kunnen krimpen/uitzetten.
Ga je dat zaakje dicht zetten terwijl ze binnen de limieten van 25mm vallen kun je rekenen op beschadigingen aan dit riet gestucte plafond in de vorm van scheuren e.d.
En daarmee wordt dan de WBDBO van het totale plafond om zeep geholpen omdat de constructie door die scheuren wordt verzwakt. Niet doen dus en zorgen dat de doorvoeren binnen de gestelde limieten blijven.

Dat is althans mijn mening, for what its worth.
Flexibele expertise voor eindgebruiker en erkend BMI bedrijf
Avatar gebruiker
Jos Vroon
60+ berichten
 
Berichten: 88
Geregistreerd op: do 08 jan, 2009 10:02
Woonplaats: Nieuwegein

Re: Doorvoer in rieten stucplafond in rijksmonument

Berichtdoor Annegreeth Nijhof op wo 01 jun, 2011 12:25

Duidelijk. Dan zou het dus meer voor de hand liggen om het plafond weer dicht te stucen i.p.v. het plaatsen van een brandmanchet want zo'n open gat met droog riet lijkt me niet heel wenselijk. Ik heb totaal geen ervaring met deze oude plafonds, dus ik ben blij met alle tips en meningen! Heb ik weer iets te overdenken/overleggen.
Annegreeth Nijhof
20+ berichten
 
Berichten: 27
Geregistreerd op: do 12 mei, 2011 14:26