Ten eerste, ik kan mij vergissen maar ik dacht dat doorvoeren tot 25mm niet brandwerend dichtgezet hoefden te worden.
Kom ik op punt 2.
Zo te zien gaat het hier om buizen van de centrale verwarming.
Die moeten vrijelijk kunnen krimpen/uitzetten.
Ga je dat zaakje dicht zetten terwijl ze binnen de limieten van 25mm vallen kun je rekenen op beschadigingen aan dit riet gestucte plafond in de vorm van scheuren e.d.
En daarmee wordt dan de WBDBO van het totale plafond om zeep geholpen omdat de constructie door die scheuren wordt verzwakt. Niet doen dus en zorgen dat de doorvoeren binnen de gestelde limieten blijven.
Dat is althans mijn mening, for what its worth.