Artikel 2.121 Brandweerlift
1. Vanaf een lifttoegang van een brandweerlift is vanaf een verdieping de lifttoegang
op de verdieping daarboven bereikbaar via een extra beschermde vluchtroute.
2. Een uitgang van een woonfunctie grenst niet aan een in het eerste lid bedoelde
extra beschermde vluchtroute.
Artikel 2.121 Brandweerlift
Artikel 6.40 eist bij een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 20 m boven het
meetniveau de aanwezigheid van een brandweerlift (zie voor het begrip ‘brandweerlift’
artikel 1.1). Artikel 2.121 stelt eisen aan het bouwwerk om de brandweer in staat te
stellen in geval van brand langs veilige weg de hoger gelegen verdiepingen van een
gebouw te bereiken. Op grond van het eerste lid moet op elke verdieping een
zogenoemde ‘brandwerende lobby’ voor de brandweerlift zijn.
Via de extra beschermde vluchtroute, die ter plaatse van de lift functioneert als
brandwerende lobby, kan de brandweer op veilige wijze brand op een daarboven gelegen
verdieping bereiken, om deze te doorzoeken naar achtergebleven personen en een
beginnende brand te kunnen bestrijden met materieel dat met de lift is aangevoerd. Dit
voorschrift geldt alleen voor verdiepingen niet voor de begane grond.
Het tweede lid geeft aan dat de voordeur van een woning niet mag grenzen aan het
voorportaal van een brandweerlift.