Compartimentering brandweerlift

Hier kun je alle vragen over het bouwen, de bouwvergunning, het bouwbesluit en de milieuvergunning stellen

Re: Compartimentering brandweerlift

Berichtdoor Palmpie op do 12 mei, 2011 23:42

Ik zou maar eens even kijken naar het nieuwe concept BB2012 :wink: :wink: :wink:
Avatar gebruiker
Palmpie
1000+ berichten
 
Berichten: 1217
Geregistreerd op: wo 26 apr, 2006 18:28

Re: Compartimentering brandweerlift

Berichtdoor Peter op vr 13 mei, 2011 9:20

Ah, alleen maar brandweerliften vanaf 20 m hoogte meer. Niet meer in woonfuncties voor minder zelfredzame personen. Ook geen verwijzing meer naar NEN-EN 81-72. Althans, ik zie het niet. Voor de rest blijft het principe hetzelfde:
- 60 min tussen brandweerlift en brandcompartiment;
- rookvrije route voor de lift.
Peter
240+ berichten
 
Berichten: 496
Geregistreerd op: di 16 okt, 2007 8:22

Re: Compartimentering brandweerlift

Berichtdoor Palmpie op zo 15 mei, 2011 14:07

toch wel iets meer :wink:

Artikel 2.121 Brandweerlift
1. Vanaf een lifttoegang van een brandweerlift is vanaf een verdieping de lifttoegang
op de verdieping daarboven bereikbaar via een extra beschermde vluchtroute.
2. Een uitgang van een woonfunctie grenst niet aan een in het eerste lid bedoelde
extra beschermde vluchtroute.



Artikel 2.121 Brandweerlift
Artikel 6.40 eist bij een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 20 m boven het
meetniveau de aanwezigheid van een brandweerlift (zie voor het begrip ‘brandweerlift’
artikel 1.1). Artikel 2.121 stelt eisen aan het bouwwerk om de brandweer in staat te
stellen in geval van brand langs veilige weg de hoger gelegen verdiepingen van een
gebouw te bereiken. Op grond van het eerste lid moet op elke verdieping een
zogenoemde ‘brandwerende lobby’ voor de brandweerlift zijn.
Via de extra beschermde vluchtroute, die ter plaatse van de lift functioneert als
brandwerende lobby, kan de brandweer op veilige wijze brand op een daarboven gelegen
verdieping bereiken, om deze te doorzoeken naar achtergebleven personen en een
beginnende brand te kunnen bestrijden met materieel dat met de lift is aangevoerd. Dit
voorschrift geldt alleen voor verdiepingen niet voor de begane grond.
Het tweede lid geeft aan dat de voordeur van een woning niet mag grenzen aan het
voorportaal van een brandweerlift.


Dus geen WBDBO meer over de liftdeuren maar over het voorportaal 8) Geheel in lijn met de EN81-72

Nog wel een onduidelijkheidje. Omdat het niet geld voor de BG wordt het BC van de brandweerlift getrokken bij de BG? In dat geval moeten de brandscheiding op de verdiepingen tweezijdig belastbaar zijn?
Avatar gebruiker
Palmpie
1000+ berichten
 
Berichten: 1217
Geregistreerd op: wo 26 apr, 2006 18:28

Vorige

Keer terug naar Bouw

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten