brandwerendheid staalconstructie/ hoofddraagconstructie

Hier kun je alle vragen over het bouwen, de bouwvergunning, het bouwbesluit en de milieuvergunning stellen

Re: brandwerendheid staalconstructie/ hoofddraagconstructie

Berichtdoor Koolifant op do 23 sep, 2010 18:08

Brand Prevent schreef:Ik heb een vraag over de weerstand tot bezwijken van de hoofddraagconstructie bij brand:

hangt van je gebouw af. De eerste vraag zou zijn: is er uberhaupt sprake van een 'HDC onder brandomstandigheden'? zie hiervoor de definitie in.. uit m'n hoofd .. nen 6072. Het is zoiets van een constructieonderdeel is alleen HDC als het bij bezwijken leidt tot bezwijken van een niet-direct aangrenzend compartiment.. iets in die geest. Dus als je gebouw per laag een BC is, komt die situatie niet voor en heb je dus helemaal geen 'HDC onder brandomstandigheden' en dus ook geen eis er aan.
Echter.... je brandscheidingen moeten wel constructief in stand blijven. Dus als je vloer een BC-grens is van 30/60 min brandwerendheid, dan moet die ook 30/60 min in stand blijven. Als instorten van het dak er toe leidt dat dit niet gegarandeerd kan worden, dan moet je dus voorzieningen treffen (aan je dak of aan je vloer) zodanig dat je vloer in stand blijft.
Avatar gebruiker
Koolifant
120+ berichten
 
Berichten: 203
Geregistreerd op: do 16 aug, 2007 12:02
Woonplaats: Rotterdam

Re: brandwerendheid staalconstructie/ hoofddraagconstructie

Berichtdoor Joachim Bolte op vr 24 sep, 2010 16:49

@Koolifant,

Ook uit mijn hoofd, maar volgensmij is de hoofddraagconstructie datgeen wat ervoor zorgt dat je geen voortschrijdende instorting krijgt over DIRECT aan elkaar grenzende BC's, en NIET DIRECT aan elkaar grenzende sub-BC's.
Een gebouw van twee lagen waarbij elke laag een BC is, heeft dus wel degelijk een hoofddraagconstructie onder brandomstandigheden.
Avatar gebruiker
Joachim Bolte
Globale moderator
 
Berichten: 1443
Geregistreerd op: do 06 apr, 2006 8:09
Woonplaats: Hoofddorp

Re: brandwerendheid staalconstructie/ hoofddraagconstructie

Berichtdoor Koolifant op do 30 sep, 2010 14:46

@Joachim
even gecheckt. klopt idd wat je zegt:

a) Voor woonfuncties:
1. Het bezwijken van de bouwconstructie leidt tot het bezwijken van een bouwconstructie in een ander
brandcompartiment dan de beschouwde brandruimte
. Dit geldt niet voor een woongebouw waarbij in
het woongebouw op hetzelfde perceel uitsluitend woonfuncties liggen en ook niet voor een
woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 1 000 m2, waarbij uitsluitend woonfuncties
op hetzelfde perceel liggen.
2. Het bezwijken van de bouwconstructie in een subbrandcompartiment of in een deel van een
subbrandcompartiment leidt tot het bezwijken van een bouwconstructie die zorg draagt voor het in
stand houden van niet-direct aangrenzende subbrandcompartimenten en niet-direct aangrenzende
andere ruimten. Dit geldt niet voor een subbrandcompartiment dat ligt in een groter
subbrandcompartiment van een woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m2.
3. Het bezwijken van de bouwconstructie in een (sub)brandcompartiment van vier of meer bouwlagen
leidt tot het bezwijken van een bouwconstructie die zorg draagt voor het in stand houden van
ruimten die niet direct aan de brandruimte grenzen, maar die wel in het (sub)brandcompartiment
liggen.

b) Voor andere gebruiksfuncties:
1. Het bezwijken van de hoofddraagconstructie leidt tot het bezwijken van een bouwconstructie in een
ander brandcompartiment dan de beschouwde brandruimte.
2. Het bezwijken van de hoofddraagconstructie in een brandcompartiment van vier of meer bouwlagen
leidt tot het bezwijken van een bouwconstructie die zorg draagt voor het in stand houden van
ruimten die niet direct aan de brandruimte grenzen, maar die wel in het brandcompartiment liggen.
Avatar gebruiker
Koolifant
120+ berichten
 
Berichten: 203
Geregistreerd op: do 16 aug, 2007 12:02
Woonplaats: Rotterdam