brandoverslag tussen schuine dakvlakken

Hier kun je alle vragen over het bouwen, de bouwvergunning, het bouwbesluit en de milieuvergunning stellen

brandoverslag tussen schuine dakvlakken

Berichtdoor Peter de Vries op ma 29 aug, 2011 23:36

Ik ben bezig met het ontwerp van een woning in houtskeletbouw die bestaat uit twee gekoppelde volumes die allebei een zadeldak hebben in de richting van voor- naar achtergevel; tussen de dakvlakken bevindt zich een zakgoot. Het idee is dat de woning ooit gesplitst zou kunnen worden, in verband daarmee zou het mooi zijn als tussen beide zones een brandwerendheid van 60 minuten gehaald kan worden.

In de woningscheidende wand bevindt zich een spouw; door beide wanden aan spouwzijde met gipsplaat te bekleden en zware deuren te gebruiken lijkt de gewenste brandwerendheid daar haalbaar. Ik vermoed echter dat eventuele brand ook van het ene dakvlak op het andere dakvlak over zou kunnen slaan. Om dat tegen te gaan denken we de dakelementen aan de bovenzijde tot op een nader te bepalen hoogte met gipsplaat te bekleden. De vraag is echter tot welke hoogte. De dakbedekking is overigens stalen golfplaat, de dakhelling is voor het ene dakvlak 52 graden en voor het andere 60.

Is deze informatie te vinden in NEN 6068? Ik vind het geen probleem om deze norm aan te schaffen, maar zou het zonde vinden als na inzage blijkt dat ik toch een andere moet hebben.
Peter de Vries
Nieuwlid
 
Berichten: 2
Geregistreerd op: wo 24 aug, 2011 23:25

Re: brandoverslag tussen schuine dakvlakken

Berichtdoor Peter op di 30 aug, 2011 8:38

In de NEN 6068 zul je het antwoord niet vinden want die kan (nog) niet rekenen met brandoverslag via daken. (Alleen met een standaardregeltje voor overslag vanuit een plat dak naar een verticale gevel.)

Kijk eens naar de SKD-brandkaart.
Peter
240+ berichten
 
Berichten: 496
Geregistreerd op: di 16 okt, 2007 8:22

Re: brandoverslag tussen schuine dakvlakken

Berichtdoor Leon op di 30 aug, 2011 8:51

Dit probleem is in theorie inderdaad vrij lastig, je hebt weinig houvast in de zin van rekenmethoden of werkwijzen.
Gelukkig is er nog zoiets als de praktische instelling: houten sporenkappen voor de woningbouw zitten standaard al dermate vol met glas- of steenwol dat het halen van een goede brandwerendheid helemaal niet zo moeilijk is. Eventueel de binnenplaat vervangen door gipskartonplaat/vezelcement/... en je hebt een brandwerend dakelement van 30 of zelfs 60 minuten. Lijkt spannend, is het niet.
Brandpreventieforum: mooi dat het bestaat, jammer dat het nodig is :-)
Avatar gebruiker
Leon
120+ berichten
 
Berichten: 220
Geregistreerd op: do 20 maart, 2008 17:49

Re: brandoverslag tussen schuine dakvlakken

Berichtdoor Peter op di 30 aug, 2011 8:54

Het hoeft niet spannend te zijn maar wat te doen met/bij een dakkapel, kunststofisolatie en houten of stalen draagconstructie?
Peter
240+ berichten
 
Berichten: 496
Geregistreerd op: di 16 okt, 2007 8:22

Re: brandoverslag tussen schuine dakvlakken

Berichtdoor Leon op di 30 aug, 2011 9:33

Even kort: mag ik hier uit opmaken dat je een traditionele gordingenkap hebt, bestaande uit stalen spanten en sandwich-dakplaten (Unidek, Opstalan, Isobouw, etc)?
Brandpreventieforum: mooi dat het bestaat, jammer dat het nodig is :-)
Avatar gebruiker
Leon
120+ berichten
 
Berichten: 220
Geregistreerd op: do 20 maart, 2008 17:49

Re: brandoverslag tussen schuine dakvlakken

Berichtdoor Peter op di 30 aug, 2011 9:55

Ik heb geen idee wat Peter de Vries heeft.

NB. Ik, Peter, ben een andere dan Peter de Vries...
Peter
240+ berichten
 
Berichten: 496
Geregistreerd op: di 16 okt, 2007 8:22

Re: brandoverslag tussen schuine dakvlakken

Berichtdoor Leon op di 30 aug, 2011 11:20

Ohja ik zie het nu ook haha. Lastig die dubbele namen :wink:

Peter schreef:Het hoeft niet spannend te zijn maar wat te doen met/bij een dakkapel, kunststofisolatie en houten of stalen draagconstructie?


Dakkapel: brandwerend uitvoeren (brandwerende beplating, brandwerend glas, etc.)
Kunststofisolatie: afwerken met brandwerende beplating
Houten draagconstructie: aftimmeren of overdimensioneren
Stalen draagconstructie: coaten of aftimmeren

Is toch allemaal niet zo moeilijk?
Brandpreventieforum: mooi dat het bestaat, jammer dat het nodig is :-)
Avatar gebruiker
Leon
120+ berichten
 
Berichten: 220
Geregistreerd op: do 20 maart, 2008 17:49

Re: brandoverslag tussen schuine dakvlakken

Berichtdoor Peter op di 30 aug, 2011 11:22

Lijkt allemaal niet moeilijk maar ik kan niet beoordelen of de eigenaar dat ook zo ziet.
Peter
240+ berichten
 
Berichten: 496
Geregistreerd op: di 16 okt, 2007 8:22

Re: brandoverslag tussen schuine dakvlakken

Berichtdoor Leon op di 30 aug, 2011 11:35

Ik zie dat Peter de Vries werkzaam is bij een architectenbureau, ik neem aan dat hij de consequenties van een dergelijk ontwerp naar zijn opdrachtgever kan communiceren. :)
Brandpreventieforum: mooi dat het bestaat, jammer dat het nodig is :-)
Avatar gebruiker
Leon
120+ berichten
 
Berichten: 220
Geregistreerd op: do 20 maart, 2008 17:49

Re: brandoverslag tussen schuine dakvlakken

Berichtdoor Joachim Bolte op di 30 aug, 2011 12:40

De rekenmethodes die in de NEN worden gebruikt zijn dezelfde als die welke in de PGS-2 staan. En die kan wel met schuine vlakken rekenen. Of het nodig is weet ik niet... waarom zou je niet de volledige binnenzijde van het dak met gips bekleden? lijkt me ook voor de gebruikers prettiger.