brandkleppen in kanalen in bestaande situatie

Hier kun je alle vragen over het bouwen, de bouwvergunning, het bouwbesluit en de milieuvergunning stellen

brandkleppen in kanalen in bestaande situatie

Berichtdoor D Jansen op do 17 feb, 2011 10:08

Bij een project hebben we geconstateerd dat ter plaatse van een brandscheiding in de bestaande bouw geen brandkleppen in de ventilatiekanalen aanwezig zijn (+/- 500x300 mm). De eis van de scheiding is minimaal 20 minuten WBDBO. In de publicatie brandbeveiligingsinstallaties van de NVBR staat dat bij een brandscheiging kleppen moeten worden toegepast. Bij een rookscheiding (30 min.) is geen brandklep nodig maar moet geen opening in het kanaal zitten, deze goed worden opgehangen en moet de aansluiting tussen kanaal en wand kundig worden afgewerkt. Omdat de 30 minuten rookwerendheid wordt afgeleid van de 20 minuten brandwerendheid zou voor de 20 minuten brandwerendheid ook geen klep benodigd zijn. Bovenstaande gaat dus uit van een bestaande situatie waar voorzieningen treffen vrijwel onmogelijk is, maar ik zou graag willen weten of het ook echt noodzakelijk is.

Alvast bedankt.
D Jansen
Nieuwlid
 
Berichten: 1
Geregistreerd op: wo 16 feb, 2011 10:42

Re: brandkleppen in kanalen in bestaande situatie

Berichtdoor duiveltje op do 17 feb, 2011 10:49

Rookwerendheid = 1,5 x brandwerendheid op het criterium vlamdichtheid.
Brandwerendheid inwendige scheidingsconstructie wordt beoordeeld op:
vlamdichtheid
temperatuur
straling
(bezwijken)
Dus andersom gaat de stelling absoluut niet op. Immers er zijn nogal wat criteria verloren gegaan.