Het betreft een bestaand kantoorpand van 5 bouwlagen. Er zijn 2 trappenhuizen waarvan 1 op de begane grond in open verbinding staat met de kantoortuin en de receptie.
Hij leidt naar de bovenliggende 4 verdiepingen (hoogste vloer 13,20) waar elke keer een zelfsluitende deur toegang geeft tot die etage.
(alle scheidingen en deuren van draadglas
Nu geeft artikel 2.165 van afd. 2.18 voor bestaande bouw aan dat trappen waarin meer dan 12,5 meter moet worden overbrugd, uitgevoerd moeten worden als brand- en rookvrije vluchtroute...
Heb dus het idee dat deze trap tot aan vloer van de begane grond moet worden gedicht om zodoende het label 'verkeersruimte' (zie definitie 'brand-en rookvrije vluchtroute) te krijgen. De kantoortuin/receptie zijn immers verblijfsgebied en mag en kan ik dan niet tot verkeersruimte bombarderen (wil ik ook niet, anders moet dan ook brand-en rookvrij worden
)Klopt mijn conclusie dat de trap dicht moet??