Berichtdoor Michel B op wo 21 sep, 2011 11:16

Ik ben op zoek naar de berrodelingscriteria van brandwerende (buiten)beglazing die vanuit de buiten zijde wordt verhit.

In de NEN praktijkgids wordt voor ramen gesteld dat deze dienen te voldoen aan EW, terwijl de NEN 6069 hier, naar mijn mening, niet geheel duidelijk over is. Ik kan me voorstellen de buiten beglazing gelijk te stellen aan niet dragende buitenwanden. Indien ik dit aanhoudt dient de beglazing te voldoen aan EI (verhitting aan buitenzijde).

Wie kan me vertellen wat ik aan moet houden en waar ik dit kan vinden.
Michel B
Nieuwlid
 
Berichten: 16
Geregistreerd op: do 12 nov, 2009 8:09

Re: Bepalingscriteria voor brandwerende beglazing (EW of EI)

Berichtdoor Koolifant op zo 30 okt, 2011 13:14

het is inderdaad EI. EI is van toepassing als er vuurlast binnen 1 m achter de scheiding kan staan. Bij een raam van buiten naar binnen is dat zo (gordijnen ed) dus dan moet je EI aanhouden. Ik denk dat NEN EN 13501-2 hier ook wel wat over zegt (beglaasde delen). volgens mij moet je in 6069 idd niet dragende wanden aanhouden.