Bekleding stalen kolom

Hier kun je alle vragen over het bouwen, de bouwvergunning, het bouwbesluit en de milieuvergunning stellen

Bekleding stalen kolom

Berichtdoor Martijn van Hout op wo 01 dec, 2010 17:47

Ik heb een detailvraag.

Stel: een stalen kolom, is onderdeel van hoofddraagconstructie. Hierop sluiten aan twee zijden een houten pui aan.
Moet de kolom eerst bekleed worden en dan de puien monteren? Of mag het ook zo zijn dat eerste de puien worden gemonteerd en vervolgens de kolom verder brandwerend wordt bekleed?

Martijn
Martijn van Hout
Nieuwlid
 
Berichten: 3
Geregistreerd op: ma 31 mei, 2010 16:26

Re: Bekleding stalen kolom

Berichtdoor Leon op do 02 dec, 2010 0:04

Het ligt er aan wat de brandwerendheid van dat stuk kozijnhout is. Dikte en houtsoort (of eigenlijk: de volumieke massa) zijn hierin leidend. Praktisch gezien zou ik er voor kiezen om eerst de kolom rondom te bekleden (conform voorschriften fabrikant), en dan pas het kozijn te monteren. Hierdoor is de aansluiting kozijn/kolom/bekleding niet langer bindend voor het in stand houden van de hoofddraagconstructie.
Brandpreventieforum: mooi dat het bestaat, jammer dat het nodig is :-)
Avatar gebruiker
Leon
120+ berichten
 
Berichten: 220
Geregistreerd op: do 20 maart, 2008 17:49


Keer terug naar Bouw