Guust schreef:En het rapport wat jij op geeft over die kampeerterreinen is dezelfde rapport van Velsen. Dus met een fout erin.

Kijk maar naar de laatste berekening.
Diversen 101 kg. 21 MJ/kg / 19 = 1,105 x 101 = 11.63??

volgens mij is 1,105 x 101 bij mij nog altijd 111,6 .....verschil van 100



Daar zit dus de fout in de berekening van Velsen. Dit heeft het NVBR ook overgenomen in hun handreiking "brandveiligheid kampeerterreinen"