Berichtdoor brandpreventje vuurlastig op di 12 feb, 2008 11:30

Uit een vuurlastberekening volgt een vuurlast van 35 kg vurenhout/m² (maatgevende vuurbelasting) wat inhoud dat er een WBDBO gerealiseerd dient te worden van minimaal 35 minuten.

Nou stapt men gemakshalve over om de eis bij een brandcompartimentscheiding op het eigen perceel (aan de bestaande hal wordt een nieuwe hal gebouwd op eigen perceel welke de 1000 m² overschreidt) te realiseren/stellen/toetsen op 60 minuten.

Nu is mijn vraag of er volstaan kan worden om de gevel 36 minuten brandwerend uit te voeren (aangetoond middels attesten) ja of de nee en wat is de grondslag daar dan van.