WBDBO stookruimte in een BvB compartiment

Hier kun je alle vragen over de "Brandbeveiligings concept beheersbaarheid van brand" en vuurlast berekeningen stellen

WBDBO stookruimte in een BvB compartiment

Berichtdoor Hakselaar op do 11 nov, 2010 14:21

Weet iemand hoe het zit met de WBDBO van een stookruimte in een BvB compartiment?
Ik krijg er niets over gevonden.....
Kan ik de waarden aanhouden uit het Bouwbesluit of moet ik de waarde uit de BvB rapportage hanteren?
Hakselaar
20+ berichten
 
Berichten: 20
Geregistreerd op: wo 19 sep, 2007 12:28

Re: WBDBO stookruimte in een BvB compartiment

Berichtdoor Jan Hus op vr 12 nov, 2010 7:18

Beroep op gelijkwaardigheid doen. Een stookruimte moet een apart BC zijn vanwege het verhoogde risico op het onstaan van brand. Realiseer daarom alleen een WBDBO-eis vanuit de stookruimte richting de rest van het gebouw, en niet omgekeerd. Dan kun je gewoon het BB aanhouden voor de hoogte van de WBDBO-eis.
Als je de BvB waarde aanhoudt impliceert dat, dat het hele gebouw afbrandt, en de stookruimte behouden blijft....
:adviseur:
Avatar gebruiker
Jan Hus
240+ berichten
 
Berichten: 374
Geregistreerd op: do 10 aug, 2006 7:50

Re: WBDBO stookruimte in een BvB compartiment

Berichtdoor Hakselaar op vr 12 nov, 2010 15:15

Bedankt Jan voor je reactie....
Het leek me al een grappig gezicht, de hele tent ligt in puin en de stookruimte staat nog fier overeind :D
Hakselaar
20+ berichten
 
Berichten: 20
Geregistreerd op: wo 19 sep, 2007 12:28

Re: WBDBO stookruimte in een BvB compartiment

Berichtdoor Jarnold ter Meer op za 13 nov, 2010 0:21

@ Jan Hus

Ik vind jouw redenatie zeer logisch, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd of iedere brandweerpreventist hier ook zo over denkt en waarom, of waarom juist niet?
Avatar gebruiker
Jarnold ter Meer
240+ berichten
 
Berichten: 252
Geregistreerd op: wo 23 mei, 2007 22:34


Keer terug naar Beheersbaarheid van brand