Ik zit met het volgend probleem binnen "beperking aan het stapelen van brandcompartimenten".
Ik heb een gebouw van 3 bouwlagen, allen 2000 m² groot. De BG en de 1e verdieping staan in open verbinding met elkaar middels een open trap. De 2e verdieping is een kantoorlaag uitgevoerd als een ander brandcompartiment van voldoende wbdbo.
Middels BvB is berekend, binnen maatregelpakket I, dat de BG en de 1e verdieping als één brandcompartiment gezien kan worden. Maar mag hier bovenop dan nog een verdieping gebouwd worden met een kantoorfunctie.
Art. 3.5.1 zegt dat er maximaal 2 BvB-bouwlagen, BG en 1e verdieping, op elkaar gebouwd mogen worden en dat er verder geen opbouw meer mag plaats vinden, ook niet een ander/normaal brandcompartiment.
Art. 3.5.4 zegt dat er boven een BvB-compartiment, BG en de 1e verdieping vormen dus samen één BvB-compartiment, volgens fig. 3.3 wel een kantoor op gebouwd mag worden.
Welk artikel tackled welke.