Modellering BC binnen de methode “Beh v Br”

Hier kun je alle vragen over de "Brandbeveiligings concept beheersbaarheid van brand" en vuurlast berekeningen stellen

Modellering BC binnen de methode “Beh v Br”

Berichtdoor Helga op di 24 maart, 2009 17:51

De methode modelleert brandcompartimenten als een “doosje”. Op welke wijze wordt doorgaans het stralende vlak van een bouwtype (relatief veel dak ten opzichte van onderste deel) als weergegeven in tekening worden gemodelleerd om te komen tot de beste benadering van de werkelijkheid ?

Ik zelf neig naar variant 2, hierbij het bezwijkproces meenemend, namelijk dat de muren naar binnengetrokken worden door dragende balken.

Hoor graag van jullie ! :wink:
Helga
Nieuwlid
 
Berichten: 10
Geregistreerd op: di 03 jun, 2008 9:38

Re: Modellering BC binnen de methode “Beh v Br”

Berichtdoor kruislijst op di 24 maart, 2009 18:21

Toevallig deze casus vandaag met een college besproken.

Je hebt een stal met een puntdak. Hoe zal een brand zich manifesteren?

Je hebt een stal met een plat dak. Hoe zal een brand zich manifesteren?

Doorgaans heb je in een stal geen vuurbelasting in het puntdak (anders dan houten spanten). Het ontbreken van vuurbelasting in een puntdak is het m.i. legitiem om het dak in de bepaling buiten beschouwing te laten.
Voorwaarde is wel dat je dak onbrandbaar is. Dus geen houten kap met bitumen maar gewoon betonnen golfplaten.
de beste stuurlui staan aan wal
Avatar gebruiker
kruislijst
750+ berichten
 
Berichten: 829
Geregistreerd op: ma 16 okt, 2006 16:59

Re: Modellering BC binnen de methode “Beh v Br”

Berichtdoor Peter op di 24 maart, 2009 23:19

kruislijst schreef:... gewoon betonnen golfplaten.


Hoe zien die "gewone betonnen golfplaten" eruit?
Peter
240+ berichten
 
Berichten: 496
Geregistreerd op: di 16 okt, 2007 8:22

Re: Modellering BC binnen de methode “Beh v Br”

Berichtdoor Peter op di 24 maart, 2009 23:23

Alle huidige methoden. zowel die voor beheersbaarheid van brand als NEN 6068, gaan uit van een horizontaal brandwerend dak. Alles wat er heden ten dage "op de markt" is, is ongeschikt voor uw situatie. U kunt slechts gokken wat geschikt is.
Peter
240+ berichten
 
Berichten: 496
Geregistreerd op: di 16 okt, 2007 8:22

Re: Modellering BC binnen de methode “Beh v Br”

Berichtdoor kruislijst op di 24 maart, 2009 23:39

Hoe zien die "gewone betonnen golfplaten" eruit?


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

zo ongeveer!
de beste stuurlui staan aan wal
Avatar gebruiker
kruislijst
750+ berichten
 
Berichten: 829
Geregistreerd op: ma 16 okt, 2006 16:59

Re: Modellering BC binnen de methode “Beh v Br”

Berichtdoor duiveltje op wo 25 maart, 2009 0:22

Bij een puntdak zullen de wanden waarschijnlijk naar buiten worden geduwd bij het bezwijken van het dak. Bij een plat dak vallen de wanden naar binnen.
Avatar gebruiker
duiveltje
240+ berichten
 
Berichten: 358
Geregistreerd op: wo 22 aug, 2007 12:15
Woonplaats: doetinchem

Re: Modellering BC binnen de methode “Beh v Br”

Berichtdoor s vreeman op wo 25 maart, 2009 8:03

Staal wordt week en zakt naar binnen, dus de wanden zullen bij een staalconstructie waarschijnlijk naar binnen worden getrokken, als ze al bevestigd zijn aan de constructie.

cementgebonden /\/\/\/\/-platen zullen lang op de plek blijven en soms knappen, metaal zakt als een deken weg.
Bijlagen
Michel van Bergen_ Grote brand Hoofddorp legt vliegverkeer stil 003.jpg
Wijsheid is:
- gezond verstand in een ongewone mate
- nuchter zijn en twijfelen
- weten wanneer je de perfectie moet vermijden

Avatar gebruiker
s vreeman
240+ berichten
 
Berichten: 273
Geregistreerd op: di 26 jun, 2007 19:42

Re: Modellering BC binnen de methode “Beh v Br”

Berichtdoor Peter op wo 25 maart, 2009 9:49

kruislijst schreef:
Hoe zien die "gewone betonnen golfplaten" eruit?


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

zo ongeveer!


Dat zullen cement gebonden platen zijn.
Peter
240+ berichten
 
Berichten: 496
Geregistreerd op: di 16 okt, 2007 8:22

Re: Modellering BC binnen de methode “Beh v Br”

Berichtdoor johan op wo 25 maart, 2009 12:54

Volgens mijn zijn juist bij stallen vaak de daken die bij brand een groot stralend opp veroorzaken.

juist met name de vuurbelasting van het dak het gebruik van brandbare isolatie speelt hier een rol.

Bij veel stalbranden is het dak in korte tijd volledig weggebrand en ligt bij wijze van spreken het stro nog onaangetast op de vloer.
Avatar gebruiker
johan
240+ berichten
 
Berichten: 476
Geregistreerd op: wo 16 apr, 2008 13:50

Re: Modellering BC binnen de methode “Beh v Br”

Berichtdoor J. Nieuwland op wo 25 maart, 2009 14:29

Dat wil net precies zeggen; geen vuurbelasting dak/kap? . Met name pluimveestallen worden vaak verwarmd en daarmee ook flink geisoleerd. Ik ken stallen waarbij 20 cm piepschuim/tempex (de scheikundige naam wil me niet te binnen schieten) aangebracht is. Ook ken ik een situatie waarbij een dikke laag PUR schuim tegen de dakplaten is gespoten, en dit is niet het onbrandbare/brandwerende/zelfdovende type.