In de methode (deel 1, 4.4.1) staat het volgende:
-------------------------------------
De grootte van het maximaal toelaatbare brandcompartiment is de grootste waarde die volgt uit de volgende formules:
Amax * q <= 300.000 * M of Amax= 3000 m2
Dit houdt in dat als de eerste formule een berekende waarde van Amax oplevert die lager is dan 3000 m2, de oppervlakte van het brandcompartiment toch 3000 m2 mag bedragen.
-------------------------------------
Hier maak ik uit op dat het BC maximaal 3000 m2 mag bedragen, terwijl ik weet dat in de Handreiking van VROM wordt uitgegaan van 15.000 m2 bij normale sprinkler. Bovendien wijzen de WBDBO-grafiekjes in de methode er ook op dat er een groter oppervlake is toegestaan.
Kortom: waar zit mijn denkfout? Of staat het niet goed in de methode en bedoelen ze de minimale oppervlakte?
Groet,
een BvB-groentje