De maatgevende vuurbelasting wordt bepaald over de meest ongunstigste 1000m2.
Nu heb ik een bruto grondoppervlak van 800m2.
Ik neem aan (gezond boeren verstand)dat ik voor het bepalen van de uiteindelijke WBDBO bv. 100.000kg vh moet delen door 800m2 i.p.v. 1000m2.
Dit geeft een verschil in WBDBO van 25 minuten.
De gedachte is toch dat de hele verdieping op het grondoppervlak geprojecteerd wordt, echter de methode BvB heeft het alleen maar over 1000m2.
Ik heb een adviseur die me aangeeft dat de methode het over 1000m2 heeft ongeacht dat het bruto oppervlak kleiner is en wil dus geen WBDBO van 125 minuten realiseren....
Wat is jullie visie hierop.....