kanaalrookmelders

Hier kun je alle vragen over de "Brandbeveiligings concept beheersbaarheid van brand" en vuurlast berekeningen stellen

kanaalrookmelders

Berichtdoor Jaap Tol op do 29 dec, 2011 12:54

Hallo,
Naast het aanbrengen van een brandmeldinstallatie totaal ontruiming.
Wordt er bestekmatig ook gevraagd om een kanaalmelder (seperaat) in het luchtafvoerkanaal.
Is dit een eis?.
Want bij rookontwikkeling wordt de luchtbehandeling uitgeschakeld.
De rook kan dan nooit naar buiten worden afgevoerd.
Kan wel iets bij voorstellen als de melder in het luchttoevoerkanaal moet worden geplaatst zodat er geen rook van buiten naar binnen kan worden verkregen bij bv een rookontwikkeling in de buurt.
wie kan mij verdr helpen?.
Jaap Tol
Nieuwlid
 
Berichten: 2
Geregistreerd op: do 29 dec, 2011 12:43

Re: kanaalrookmelders

Berichtdoor kruislijst op do 29 dec, 2011 13:38

besteksmatig is het een eis.

vaak wil je niet dat bij een brand bij de buren jouw gebouw wordt volgetrokken met rook.

Wettelijk en normtechnisch is dit echter wel mogelijk. Vandaar dat er regelmatig deze aanvullende eis wordt gesteld in bestekken en pve's.
de beste stuurlui staan aan wal
Avatar gebruiker
kruislijst
750+ berichten
 
Berichten: 829
Geregistreerd op: ma 16 okt, 2006 16:59

Re: kanaalrookmelders

Berichtdoor Jaap Tol op do 29 dec, 2011 15:19

hallo,
Ik begrijp dat je geen rook in je gebouw wilt hebben .
Maar de melder worden genoemd in het uitblaas afvoer kanaal.
Dus als er ergens rook wordt gedecteerd heeft de reguliere brandmeld installatie waarschijnlijk al de luchtbehandeling uitgeschakeld .
Wat voor zin heeft het dan nog om een kanaalmelder te monteren?.
Jaap Tol
Nieuwlid
 
Berichten: 2
Geregistreerd op: do 29 dec, 2011 12:43

Re: kanaalrookmelders

Berichtdoor kruislijst op do 29 dec, 2011 15:26

dat heeft weinig toegevoegde waarde.
de beste stuurlui staan aan wal
Avatar gebruiker
kruislijst
750+ berichten
 
Berichten: 829
Geregistreerd op: ma 16 okt, 2006 16:59

Re: kanaalrookmelders

Berichtdoor Paul Wendt op do 29 dec, 2011 21:49

Pardon. Als de ventilatie van een gebouw volledig mechanisch wordt gerealiseerd, en deze valt uit dan zou rook van buitenaf kunnen binnendringen.
Paul Wendt
120+ berichten
 
Berichten: 141
Geregistreerd op: do 17 dec, 2009 21:39

Re: kanaalrookmelders

Berichtdoor Richard Visser op do 29 dec, 2011 21:54

Er zij inderdaad wel adviesbureaus die dit in het bestek zetten. De kleppen in de luchtbehandeling worden dan door kanaalmelders gestuurd die dan werken als een soort rookschakelaars.
Deze kunnen los werken, maar kunnen ook gekoppeld zijn aan de bmc.

Het gaat hierbij eerder om een klep welke op een brandscheiding zit en niet welke naar buiten gaat. Op deze manier kun je de compartimenten scheiden en de aanvoer en afvoer in tkat houden.
Avatar gebruiker
Richard Visser
120+ berichten
 
Berichten: 230
Geregistreerd op: za 16 jan, 2010 10:06

Re: kanaalrookmelders

Berichtdoor Mippie Esser op do 29 dec, 2011 22:15

Weet je zeker dat de luchtbehandeling uitgeschakeld wordt bij een brandmelding? Meestal wordt er in het PvE geëist dat de toe- en afvoer naar 100% opgeschakeld worden, en dat de recirculatie uitgeschakeld moet worden. Als er een (extra) melder in het uitblaas kanaal geëist wordt in het PvE, dan moet er bij staan wat voor schakelfunctie er plaats moet vinden bij een alarm van deze melder.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.....