Hoekse brandoverslag bij BvB-compartiment

Hier kun je alle vragen over de "Brandbeveiligings concept beheersbaarheid van brand" en vuurlast berekeningen stellen

Hoekse brandoverslag bij BvB-compartiment

Berichtdoor Arnold de Beer op ma 29 aug, 2011 7:09

Uit een berekening volgt dat een brandcompartiment een WBDBO-eis heeft van 90 minuten. Door een berekening kan
voor de "overliggende gevel" worden berekend wat de brandwerendheid van dat geveldeel moet wezen om aan de eis te voldoen. Hoe zit het nu eigenlijk met "hoekse" brandoverslag. DiKomt er op deze gevel nu ook een zware brandwerendheidseis van 60 of 90 minuten, of kan dit een brandwerendheid van 30 minuten zijn, omdat het dan niet meer als gevelopening wordt gezien volgens NEN 6068
Arnold de Beer
Nieuwlid
 
Berichten: 9
Geregistreerd op: ma 29 aug, 2011 6:57

Re: Hoekse brandoverslag bij BvB-compartiment

Berichtdoor --kruisje-- op ma 29 aug, 2011 20:06

DiKomt er op deze gevel nu ook een zware brandwerendheidseis van 60 of 90 minuten, of kan dit een brandwerendheid van 30 minuten zijn, omdat het dan niet meer als gevelopening wordt gezien volgens NEN 6068


Bij toepassen van bvb2007 moet je de NEN 6068 compleet vergeten, in de methode staat hoe je de WBDBO-eis en vervolgens de brandwerendheid moet bepalen. Dit betekend i.d.d vaak een gevel van 60 of meer brandwerendheid.
Brand: Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
--kruisje--
500+ berichten
 
Berichten: 543
Geregistreerd op: di 22 mei, 2007 17:25

Re: Hoekse brandoverslag bij BvB-compartiment

Berichtdoor Arnold de Beer op di 30 aug, 2011 7:30

Maar in Brando 2 kan je brandoverslagsituaties berekenen met een WBDBO tot 240 minuten. Ook staat er in de SBR richtlijn - werken met WBDBO in de praktijk - vermeldt dat de NEN en dBrando wel voorsituaties met een zwaardere WBDBO kan worden gebruikt.

In de methode BvB wordt echter weer aangegeven dat er wel aanvullende voorzieningen getroffen moeten worden boven op de 30 minuten die in NEN 6068 wordt toegepast. Methode BvB gaat ook uit van een berekening naar een buur BC die loodrecht staat op het beschouwde compartiment. Hoe kan je dan overslag om een hoek van 90 graden berekenen.
Arnold de Beer
Nieuwlid
 
Berichten: 9
Geregistreerd op: ma 29 aug, 2011 6:57

Re: Hoekse brandoverslag bij BvB-compartiment

Berichtdoor AB op di 30 aug, 2011 9:07

met de Fh factor.
AB
120+ berichten
 
Berichten: 125
Geregistreerd op: di 16 jan, 2007 9:52

Re: Hoekse brandoverslag bij BvB-compartiment

Berichtdoor Arnold de Beer op di 30 aug, 2011 12:26

Zou u hier enige uitleg over kunnen geven?
Arnold de Beer
Nieuwlid
 
Berichten: 9
Geregistreerd op: ma 29 aug, 2011 6:57

Re: Hoekse brandoverslag bij BvB-compartiment

Berichtdoor --kruisje-- op di 30 aug, 2011 17:16

in Brando 2


Brando 2 is een programma om brandoverslag berekeningen te maken volgens de NEN 6068, BVB hanteerd een andere bepalingsmethode - stralend vlak v.s. uitslaande vlammen van de NEN 6068-

BVb gaat dus uit van een stralend vlak met een bepaalde bronstraling. Zoals al aangegeven moet je even de zichtfactor bepalen van het observatiepunt en de stralende gevel. Op basis hiervan en de formules zoals aangegeven in de methode V kan je bepalen of voorzieningen noodzakelijk zijn.
Brand: Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
--kruisje--
500+ berichten
 
Berichten: 543
Geregistreerd op: di 22 mei, 2007 17:25

Re: Hoekse brandoverslag bij BvB-compartiment

Berichtdoor Arnold de Beer op wo 31 aug, 2011 7:01

Dus ook voor brandoverslag in een hoek van 90 graden..?

Wat ik er van af weet is dat je in de Methode alleen het stralend vlak van een tegenovergelegen gevel kan bepalen. Ik mijn situatie loopt de zichtlijn langs men gevel en kan ik hier dus niets mee bepalen...
Arnold de Beer
Nieuwlid
 
Berichten: 9
Geregistreerd op: ma 29 aug, 2011 6:57

Re: Hoekse brandoverslag bij BvB-compartiment

Berichtdoor --kruisje-- op wo 31 aug, 2011 14:01

Wat ik er van af weet is dat je in de Methode alleen het stralend vlak van een tegenovergelegen gevel kan bepalen. Ik mijn situatie loopt de zichtlijn langs men gevel en kan ik hier dus niets mee bepalen...


Klopt dat het niet direct in de methode BVB staat, maar de methode verteld je wel hoe je het moet doen (stralend vlak ), dus kan je met een andere formule voor het bepalen van de zichtfactor (staat wel ergens op internet) ook bepalen of er brandoverslag optreedt.

Niet alles kan je in een boekje zetten (wordt wel dit boekje), het boekje geeft de uitgangspunten op basis hiervan kan je invulling geven aan de eisen.
Brand: Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
--kruisje--
500+ berichten
 
Berichten: 543
Geregistreerd op: di 22 mei, 2007 17:25

Re: Hoekse brandoverslag bij BvB-compartiment

Berichtdoor P Kuijten op di 06 sep, 2011 14:57

De warmtestraling in een hoek kan in principe berekend worden met de methode BvB, staat alleen op een vreemde wijze omschreven in deel 1, 5.4.....
P Kuijten
Nieuwlid
 
Berichten: 1
Geregistreerd op: di 06 sep, 2011 14:32


Keer terug naar Beheersbaarheid van brand