handreiking grote brandcompartimenten

Hier kun je alle vragen over de "Brandbeveiligings concept beheersbaarheid van brand" en vuurlast berekeningen stellen

handreiking grote brandcompartimenten

Berichtdoor Louis van Wijk op vr 25 mei, 2007 10:54

zojuist de nieuwe versie van VROM eens een beetje doorgebladerd.

lichte industriefunctie voor dierverblijf maximaal 2500 m2, volgens paragraaf 4.2.3. tabel 1

dus al die stallen hoeven we (eindelijk) tot 2500 m2 (basispakket I)geen berekening i.h.k.v. beheersbaarheid van brand meer te vragen?


cu,
Loe
Firefighters: We walk where the devil dances.
Avatar gebruiker
Louis van Wijk
Globale moderator
 
Berichten: 669
Geregistreerd op: wo 12 apr, 2006 18:27

Berichtdoor Jarnold ter Meer op vr 25 mei, 2007 11:29

De handreiking refereerd aan de nieuwe versie BvB (zie literatuurlijst [2]). Deze is echter, anders dan de handreiking doet vermoeden, nog steeds niet officieel uitgebracht :( . BvB '95 is dus nog steeds geldig.

Maar om ff antwoord te geven op jouw vraag. De nieuwe nog uit te brengen BvB is evenals de huidige BvB een manier om gelijkwaardigheid aan te tonen. Als er een veestal wordt gebouwd die groter is dan 1000 m² moet er conform het Bouwbesluit nog steeds gelijkwaardigheid aangetoond worden. Er zal dus nog steeds een vuurlastberekening (met alle toeters en bellen) opgesteld moeten worden. Het grote verschil met de huidige BvB versie is dat het BC maximaal 2.500 m² mag zijn (ook al kan het theoretisch groter worden). Waarschijnlijk is dit maximum gesteld uit ethisch oogpunt. Bij brand zal dan niet de complete veestapel verloren gaan, indien er 2 of meer van zulke compartimenten zijn.

Wellicht zal het Bouwbesluit in de toekomst een nieuwe regel in de tabel toevoegen die meldt dat een BC voor lichte industriefuncties bestemd voor het houden van vee maximaal 2.500 m² mag zijn. Tot die tijd moet er dus altijd gelijkwaardighied aangetoond worden. Kortom, zolang het Bouwbesluit daarin geen wijziging aanbrengt, nog steeds berekenen.
Avatar gebruiker
Jarnold ter Meer
240+ berichten
 
Berichten: 252
Geregistreerd op: wo 23 mei, 2007 22:34

Berichtdoor Jan Hus op vr 25 mei, 2007 11:38

Blackdawn schreef:De handreiking refereerd aan de nieuwe versie BvB (zie literatuurlijst [2]). Deze is echter, anders dan de handreiking doet vermoeden, nog steeds niet officieel uitgebracht :( . BvB '95 is dus nog steeds geldig.


Kleine correctie: deze is gisteren officieel gepresenteerd bij het Nationaal Brandbeveiligingscongres...
Avatar gebruiker
Jan Hus
240+ berichten
 
Berichten: 374
Geregistreerd op: do 10 aug, 2006 7:50

Berichtdoor Jan Hus op vr 25 mei, 2007 12:20

Levende haven wordt overigens niet meegerekend in de vuurbelasting...
Avatar gebruiker
Jan Hus
240+ berichten
 
Berichten: 374
Geregistreerd op: do 10 aug, 2006 7:50

Berichtdoor Palmpie op vr 25 mei, 2007 12:46

jh schreef:
Blackdawn schreef:De handreiking refereerd aan de nieuwe versie BvB (zie literatuurlijst [2]). Deze is echter, anders dan de handreiking doet vermoeden, nog steeds niet officieel uitgebracht :( . BvB '95 is dus nog steeds geldig.


Kleine correctie: deze is gisteren officieel gepresenteerd bij het Nationaal Brandbeveiligingscongres...


Gepresenteerd..... maar is hij nu door de minister officieel aangeboden aan de burgemeester??? :evil:
Avatar gebruiker
Palmpie
1000+ berichten
 
Berichten: 1217
Geregistreerd op: wo 26 apr, 2006 18:28

Berichtdoor Jarnold ter Meer op vr 25 mei, 2007 13:47

jh schreef:Levende haven wordt overigens niet meegerekend in de vuurbelasting...


Dat klopt, maar dat neemt niet weg dat levende have inprincipe opgesloten zitten en dus niet zelfredzaam is. Bij brand zal dus de complete veestapel verloren gaan mits iemand de dieren eruit laat. De gedachte achter de maximale BC grootte blijft dus etisch, politiek of financieel.

Trouwens er zijn nog steeds mensen van de brandweer die de levende have wel meegerekend willen zien... :shock: (omgerekend naar droge stof). Heb die discussie helaas weleens moeten voeren. En dat is lastig aangezien de brandweer advies aan B&W uitgeeft, die op zijn beurt zelden het advies van de brandweer naast zich neer legt.
Avatar gebruiker
Jarnold ter Meer
240+ berichten
 
Berichten: 252
Geregistreerd op: wo 23 mei, 2007 22:34

Berichtdoor Louis van Wijk op za 26 mei, 2007 19:17

Blackdawn schreef:Maar om ff antwoord te geven op jouw vraag. De nieuwe nog uit te brengen BvB is evenals de huidige BvB een manier om gelijkwaardigheid aan te tonen. Als er een veestal wordt gebouwd die groter is dan 1000 m² moet er conform het Bouwbesluit nog steeds gelijkwaardigheid aangetoond worden. Er zal dus nog steeds een vuurlastberekening (met alle toeters en bellen) opgesteld moeten worden. Het grote verschil met de huidige BvB versie is dat het BC maximaal 2.500 m² mag zijn (ook al kan het theoretisch groter worden).


Als ik die paragraaf lees en daarbij naar die tabel kijk, dan zou ik juist zeggen, gezien de vuurlast die genoemd staat bij een compartiment van 2500 m2 (basispakket), daar gaat geen stal overheen. Dus berekening overbodig.

cu,
Loe
Firefighters: We walk where the devil dances.
Avatar gebruiker
Louis van Wijk
Globale moderator
 
Berichten: 669
Geregistreerd op: wo 12 apr, 2006 18:27

Berichtdoor Jan Hus op di 29 mei, 2007 15:28

Verloren berichten:
JH: we zullen het er mee moeten doen; hoop discussie bij congres;
Palmpie: iets over VNO-NCW
JH: Was jij ook bij het congres, Palmpie?
Avatar gebruiker
Jan Hus
240+ berichten
 
Berichten: 374
Geregistreerd op: do 10 aug, 2006 7:50

Berichtdoor Emiel van Rossum op di 29 mei, 2007 15:44

jh schreef:Palmpie: iets over VNO-NCW


Palmpie zei dat VNO-NCW ertegen was dus dan moet het voor ons preventisten wel goed zijn :P
Avatar gebruiker
Emiel van Rossum
Beheerder
 
Berichten: 933
Geregistreerd op: zo 25 maart, 2007 21:15
Woonplaats: Venlo

Berichtdoor Palmpie op di 29 mei, 2007 16:23

Ik was ook op het congres. Ik ben nog steeds in verwarring over of we het nu wel of niet mogen / kunnen gebruiken / status van het document.

Op http://www.vrom.nl/pagina.html?id=18239 staat wel de handreiking grote brandcompartimenten maar het document BvB (en vluchten uit grote brandcompartimenten) is niet te vinden op de VROM site.... :? :evil:

De handreiking is juist een veréénvoudiging van BvB en VuGBC en is een simpele uitwerking van deze documenten! Raar dat je dan de bron documenten niet kan vinden... :evil: :?:
Avatar gebruiker
Palmpie
1000+ berichten
 
Berichten: 1217
Geregistreerd op: wo 26 apr, 2006 18:28

Volgende

Keer terug naar Beheersbaarheid van brand

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast