Berichtdoor Bakero op ma 25 jan, 2010 14:34

Zoals BvB aangeeft zal bij een celvormige indeling voor bijv. kantoren etc. bij industriefuncties van meer dan 500 m² de wbdbo hiertussen ten minste 30 min. moeten bedragen, groter dan 1000 m² zal dit 60 min. zijn.

Ik vroeg me af of de draagconstructie ook op deze wbdbo moet zijn afgestemd, dus dat het bezwijken van de constructie niet mag leiden tot het bezwijken van de brandwerende scheiding.

Want uitgangspunt van BvB is dat er een groot brandcompartiment gemaakt kan worden. Het opgeven van het gebouw is wat uiteindelijk volgt en het lijkt me dus niet de bedoeling een brand te beperken tot een gedeelte van het gebouw, althans volgens het concept BvB. Dus lijkt het me enigszins logisch om de constructies etc. buiten beschouwing te laten. Iemand het met me eens?
Avatar gebruiker
Bakero
60+ berichten
 
Berichten: 115
Geregistreerd op: za 02 jun, 2007 13:32
Woonplaats: Heerenveen

Re: celvormige indeling en draagconstructie

Berichtdoor Joachim Bolte op ma 25 jan, 2010 14:36

is er in de BvB een koppeling gemaakt met de NEN6068? Daar staat in dat je constructie ten minste een zodanige WTB moet hebben dat je WBDBO gehaald wordt.
Avatar gebruiker
Joachim Bolte
Globale moderator
 
Berichten: 1419
Geregistreerd op: do 06 apr, 2006 8:09
Woonplaats: Hoofddorp

Re: celvormige indeling en draagconstructie

Berichtdoor Bakero op wo 27 jan, 2010 11:55

Volgens mij niet, er is alleen bij de bepaling van de warmtestraling van de uitwendige scheiding een relatie met de NEN 6068.

Maar verder wordt over dit onderdeel niet ingegaan.
Avatar gebruiker
Bakero
60+ berichten
 
Berichten: 115
Geregistreerd op: za 02 jun, 2007 13:32
Woonplaats: Heerenveen

Re: celvormige indeling en draagconstructie

Berichtdoor kruislijst op wo 27 jan, 2010 18:38

BvB = afbrandscenario brandcompartiment. Zeker niet meer. Dus het voortijdig bezwijken van een brandscheiding die volgens het onderzoek BvB een functie heeft is niet gewenst.
de beste stuurlui staan aan wal
Avatar gebruiker
kruislijst
750+ berichten
 
Berichten: 783
Geregistreerd op: ma 16 okt, 2006 16:59

Re: celvormige indeling en draagconstructie

Berichtdoor Bakero op do 28 jan, 2010 8:10

Maar je moet toch de vuurlast meenemen van dit gedeelte wat zich achter die brandscheiding bevindt... Je zegt toch niet voor niets afbrandscenario.
Avatar gebruiker
Bakero
60+ berichten
 
Berichten: 115
Geregistreerd op: za 02 jun, 2007 13:32
Woonplaats: Heerenveen

Re: celvormige indeling en draagconstructie

Berichtdoor --kruisje-- op do 28 jan, 2010 11:32

Ik vroeg me af of de draagconstructie ook op deze weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag moet zijn afgestemd, dus dat het bezwijken van de constructie niet mag leiden tot het bezwijken van de brandwerende scheiding.


BvB = afbrandscenario brandcompartiment. Zeker niet meer. Dus het voortijdig bezwijken van een brandscheiding die volgens het onderzoek BvB een functie heeft is niet gewenst.


Maar je moet toch de vuurlast meenemen van dit gedeelte wat zich achter die brandscheiding bevindt... Je zegt toch niet voor niets afbrandscenario.


- doel van de scheiding: brandweer mogelijk maken om het celvormige gebiedop een veilige wijze te doorzoeken bij brand;
- bezwijken scheiding binnen 60 minuten maakt dat dit niet mogelijk is.
- Indien het bezwijken van een constructie als gevolg heeft dat de scheiding geen 60 minuten instant blijft voldoe je niet aan de uitgangspunten van het model.
Brand: Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
--kruisje--
500+ berichten
 
Berichten: 534
Geregistreerd op: di 22 mei, 2007 17:25

Re: celvormige indeling en draagconstructie

Berichtdoor Henk Brugmans op wo 18 aug, 2010 15:04

De grenswaarde op bezwijken van draagconstructies (= hoofddraagconstructie en brandscheidingen) mag nimmer lager zijn dan de vereiste brandwerendheid van de scheidingsconstructies (=WBDBO) volgens het bouwbesluit.
Henk Brugmans
Nieuwlid
 
Berichten: 1
Geregistreerd op: wo 18 aug, 2010 14:55