BvB2007 en 300 ton vurehout.

Hier kun je alle vragen over de "Brandbeveiligings concept beheersbaarheid van brand" en vuurlast berekeningen stellen

BvB2007 en 300 ton vurehout.

Berichtdoor Wilbert op ma 15 sep, 2008 11:29

In methode BvB staat een maximale vuurlast van 300 ton vurehout [pakket 1] omschreven.
Kan iemand aangeven waar dit getal vandaan komt resp. hoe deze waarde is bepaald?
Wilbert
Nieuwlid
 
Berichten: 15
Geregistreerd op: vr 03 aug, 2007 13:03

Re: BvB2007

Berichtdoor --kruisje-- op ma 15 sep, 2008 11:35

Getal komt uit de dikke duim van iemand.
Brand: Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
--kruisje--
500+ berichten
 
Berichten: 543
Geregistreerd op: di 22 mei, 2007 17:25

Re: BvB2007

Berichtdoor Ruud van Liempd op ma 15 sep, 2008 11:36

ik ben benieuwd naar de antwoorden. volgens mij kan niemand je dit vertellen.
Ruud van Liempd
120+ berichten
 
Berichten: 181
Geregistreerd op: do 14 feb, 2008 13:05

Re: BvB2007

Berichtdoor kruislijst op ma 15 sep, 2008 12:21

300.000 komt uit het vorige model.......

raar he, de vernieuwde methode komt met diverse bijlagen/toelichtingen, maar de essentiƫle zaken zijn niet verantwoordt.


299.999 kg vurehout aan plastic is toegestaan, maar 300.001 kg vurehout aan hout niet (je moet ergens een grens leggen, ik weet het)
de beste stuurlui staan aan wal
Avatar gebruiker
kruislijst
750+ berichten
 
Berichten: 829
Geregistreerd op: ma 16 okt, 2006 16:59

Re: BvB2007 en 300 ton vurehout.

Berichtdoor Wilbert op ma 15 sep, 2008 15:04

Dat dit getal uit het vorige model komt heb ik ook gelezen maar het moet toch (ook destijds) op de een of de andere manier ooit zijn bepaald resp. berekend op basis van iets (niet zijnde dikke duim of leg de grens maar ergens)..... hoop ik
Wilbert
Nieuwlid
 
Berichten: 15
Geregistreerd op: vr 03 aug, 2007 13:03

Re: BvB2007 en 300 ton vurehout.

Berichtdoor Emiel van Rossum op ma 15 sep, 2008 15:17

Ik gok dat deze grens, zoals meeste grenzen in de regelgeving tot stand is gekomen door een compromis tussen publieke en private partijen.
Avatar gebruiker
Emiel van Rossum
Beheerder
 
Berichten: 933
Geregistreerd op: zo 25 maart, 2007 21:15
Woonplaats: Venlo

Re: BvB2007 en 300 ton vurehout.

Berichtdoor Wilbert op ma 15 sep, 2008 18:17

gok/ dikke duim/ leg de grens maar ergens/ compromis van wat.....
er zal toch wel ergens "iets" zijn waarop dit is gebaseerd..... hoop ik...... nog steeds.....

PS. mijn hoop wordt wel steeds minder aangezien nog Save nog het Nifv mij hierover iets zinnigs kunnen mededelen... je zou toch zeggen dat dit getal zo'n beetje de basis is voor de Methode BvB resp. basis waarmee gelijkwaardige brandveiligheid voor brandcompartimenten > 1000 m2 mogelijk is..... gelijkwaardigheid en onderbouwing hiervan......
Wilbert
Nieuwlid
 
Berichten: 15
Geregistreerd op: vr 03 aug, 2007 13:03

Re: BvB2007 en 300 ton vurehout.

Berichtdoor renedef op di 23 sep, 2008 11:12

Dit is nu precies het probleem met BvB. Het mist een wetenschappelijke onderbouwing.
BvB is dan ook geen gelijkwaardigheidsmodel, maar een consensus model. Blijkbaar vinden we grotere branden acceptabel en lezen we ieder jaar weer heel verbaasd dat er weer meer grote branden geweest zijn.

Het verbaasd mij nog altijd dat verzekeraars het toepassen van BvB accepteren.
renedef
20+ berichten
 
Berichten: 23
Geregistreerd op: di 22 jul, 2008 10:36

Re: BvB2007 en 300 ton vurehout.

Berichtdoor Palmpie op di 23 sep, 2008 11:58

blijkbaar komen er nog steeds zoveel verzekeringspenningen binnen dat ondanks de grote branden er nog steeds winst gemaakt wordt.... Dus waarom zouden ze moeilijk doen tegen een klant... :wink:
Avatar gebruiker
Palmpie
1000+ berichten
 
Berichten: 1217
Geregistreerd op: wo 26 apr, 2006 18:28

Re: BvB2007 en 300 ton vurehout.

Berichtdoor Wilbert op di 23 sep, 2008 12:25

Ja. ja, consensus / compromis etc.
Ik geloof dat allemaal wel maar "het getal" moet toch ooit op de een andere manier zijn bepaald danwel ergens van zijn afgeleid..... / het kan toch niet echt zo zijn dat dit zomaar, bijv. omdat 300 ton beter klinkt als 400 ton, in het BvB is opgenomen?
Dat verzekeringsmaatschappijen BvB accepteren kan ik me wel iets bij voorstellen / zij zullen wel niet verder gekeken hebben dan lijst van instanties die hebben meegewerkt bij de totstandkoming ervan... en de Overheid verwijst er zelfs naar in de toelichting van het Bouwbesluit.
Wilbert
Nieuwlid
 
Berichten: 15
Geregistreerd op: vr 03 aug, 2007 13:03

Volgende

Keer terug naar Beheersbaarheid van brand

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast