BvB 2007 met inzet van de brandweer

Hier kun je alle vragen over de "Brandbeveiligings concept beheersbaarheid van brand" en vuurlast berekeningen stellen

Berichtdoor Qwibus op wo 15 aug, 2007 15:42

Heb het concept BvB april 2007 deel 0 t/m 3 gedownload. Omdat bij ons in de gemeente al gerekend moet worden met het BvB 2007 ben ik hier ingedoken en onze berekeningen aan het aanpassen. Nu kan ik in het BvB 2007 het zekeren/koelen van gevels niet terug vinden. In BvB 1995 was dit wel te vinden.

Dit kan betekenen dat:
a. een brandcompartiment de brand zelfstandig binnen moet kunnen houden, waarbij niet op brandweerinzet mag worden gerekend voor het koelen van gevels;
b. ik iets gemist heb in het BvB 2007.

Weet iemand hoe het BvB 2007 met inzet van de brandweer op het koelen van gevels rekend?
weebeedeebeeoo
SPA Ede
Avatar gebruiker
Qwibus
Nieuwlid
 
Berichten: 14
Geregistreerd op: di 23 jan, 2007 13:55
Woonplaats: Ede

Berichtdoor --kruisje-- op wo 15 aug, 2007 18:10

Weet iemand hoe het BvB 2007 met inzet van de brandweer op het koelen van gevels rekend?


Niet, en wat wil je bereiken met het koelen van gevels?
--kruisje--
500+ berichten
 
Berichten: 543
Geregistreerd op: di 22 mei, 2007 17:25

Berichtdoor Joachim Bolte op wo 15 aug, 2007 20:13

misschien heb je daarmee wellicht meteen het antwoord waarom er bij dat maatregelenpakket geen margecriterium over de gevels geldt...
Avatar gebruiker
Joachim Bolte
Globale moderator
 
Berichten: 1443
Geregistreerd op: do 06 apr, 2006 8:09
Woonplaats: Hoofddorp

Berichtdoor Palmpie op wo 15 aug, 2007 20:59

Heb je misschien een pagina nummer waar dit in versie 1995 stond?
Avatar gebruiker
Palmpie
1000+ berichten
 
Berichten: 1217
Geregistreerd op: wo 26 apr, 2006 18:28

Berichtdoor Qwibus op do 16 aug, 2007 8:33

?? Had ik hier een appart onderwerp van gemaakt??

Affijn maakt niet uit. In BvB 1995 wordt op pagina 52, 53 en 54 over omgevingbescherming gesproken.

Voorts hebben alleen de maatregelpakketten II t/m IV geen margecriterium. Maatregelpakket I heeft ook in BvB 2007 een margecriterium, maar dat noemen ze dan toeslag..
weebeedeebeeoo
SPA Ede
Avatar gebruiker
Qwibus
Nieuwlid
 
Berichten: 14
Geregistreerd op: di 23 jan, 2007 13:55
Woonplaats: Ede

Berichtdoor Emiel van Rossum op do 16 aug, 2007 8:38

Qwibus schreef:?? Had ik hier een appart onderwerp van gemaakt??


Ik heb het even afgesplitst omdat het weinig te maken had met "handreiking grote brandcompartimenten".
Avatar gebruiker
Emiel van Rossum
Beheerder
 
Berichten: 933
Geregistreerd op: zo 25 maart, 2007 21:15
Woonplaats: Venlo

Berichtdoor Qwibus op ma 20 aug, 2007 8:27

Oké, een update voor de geïnterreseerden.

Maatregelpakket 1 staat ongeveer gelijk aan het concept BvB 1995.
Bij dit maatregelpakket mogen in de methode BvB 2007 twee verbindingen worden gerealiseerd. Er mag echter niet meer worden uitgegaan van brandweerinzet voor het koelen van gevels (omgevingbescherming).